Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Горючие вещества в ТП и РП , Какой документ запрещает хранение схем в ТП?

Гость_Гость_as_*_*
сообщение 10.7.2016, 8:06
Сообщение #1





Гости






Всем привет!

В ТП и РП установлены деревянные тумбочки, в которых хранится документация (релейные схемы и т.п.). На стенах навешаны фанерные щиты, на которые наклеены бумажные схемы ТП, РП.
Вопрос:
считается ли это горючими веществами и разрешается ли хранение дерева и бумаги в электропомещениях?
Где это написано?
Спасибо.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
moshkarow
сообщение 11.7.2016, 7:18
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3251
Регистрация: 8.6.2012
Пользователь №: 27849



Цитата(Гость_as_* @ 10.7.2016, 8:06) *
Всем привет!

В ТП и РП установлены

маслонаполненые тр-ры в том числе СН .
Или ШУОТ ( аккумуляторы )
может в этом напрвлении смотреть а не деревянные тумбочки


--------------------
"Фаза есть - ума не надо!"
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shura_with_KINEF
сообщение 11.7.2016, 10:27
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3113
Регистрация: 26.9.2008
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156



Цитата(moshkarow @ 11.7.2016, 7:18) *
маслонаполненые тр-ры в том числе СН .
Или ШУОТ ( аккумуляторы )
может в этом напрвлении смотреть а не деревянные тумбочки

Одно дело ЛВЖ и ГЖ при разгерметизации/аварии, другое дело постоянно присутствующие горючие вещества, это разные категории помещений и классы зон.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
4 чел. читают эту тему (гостей: 4, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 16.2.2025, 13:48
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены