В ТП и РП установлены деревянные тумбочки, в которых хранится документация (релейные схемы и т.п.). На стенах навешаны фанерные щиты, на которые наклеены бумажные схемы ТП, РП. Вопрос: считается ли это горючими веществами и разрешается ли хранение дерева и бумаги в электропомещениях? Где это написано? Спасибо. |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3251 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 ![]() |
Всем привет! В ТП и РП установлены маслонаполненые тр-ры в том числе СН . Или ШУОТ ( аккумуляторы ) может в этом напрвлении смотреть а не деревянные тумбочки -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3113 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 ![]() |
маслонаполненые тр-ры в том числе СН . Или ШУОТ ( аккумуляторы ) может в этом напрвлении смотреть а не деревянные тумбочки Одно дело ЛВЖ и ГЖ при разгерметизации/аварии, другое дело постоянно присутствующие горючие вещества, это разные категории помещений и классы зон. -------------------- |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |