Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

расстояние от кнопочных постов до электроагрегатов , на каком расстоянии ставятся кнопки пуск -стоп

Гость_Гость_леонид_*_*
сообщение 2.6.2016, 15:17
Сообщение #1





Гости






есть ли требования по установке кнопок пуск-стоп, требуют установить вне зоны видимости на 2ом этаже
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
scasi
сообщение 12.7.2016, 4:30
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1370
Регистрация: 18.6.2007
Из: Кузбасс
Пользователь №: 8853



Кнопочные посты не просто так же ставят на безопасном расстоянии в прямой видимости от вентиляторов. Это сделано на случай мгновенного реагирования. К примеру в больших котельных на дутьевых вент. и дымососах кнопочные посты на щите управления дублируются вблизи самих ЭД. С щита ну ни как не увидишь и не услышишь начавшийся разнос раб.колеса, перегрев подшипников и т.п., а так персонал может мгновенно отреагировать на сложившуюся ситуацию и отключить вент-р по месту. Надо делать не как в теории, а как на практике правильно.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
5 чел. читают эту тему (гостей: 5, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 