Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

УЗО , Установка УЗО

Гость_Гость_Олег_*_*
сообщение 14.1.2008, 16:18
Сообщение #1





Гости






Подскажите пожалуйста.
Мастер говорит , чтобы установить узо для ванной комнаты необходима трёхпроводная сеть.
А у меня двухпроводная, фаза и ноль.
Так как. Обязательно для установки УЗО необходим защитный проводник.
Если в книгах пишут разница между нулевым и фазным узо контролирует.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
savelij®
сообщение 14.1.2008, 16:46
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



При утечке через изоляцию, например, на корпус СМ, при наличии третьего проводника УЗО сработает без Вашей "помощи". При отсутствии защитного проводника УЗО всё равно сработает, но при утечке через сторонние предметы, например Ваше тело.
СП31-110
А.1.7 Использование УЗО для объектов действующего жилого фонда с двухпроводными сетями, где электроприемники не имеют защитного заземления, является эффективным средством в части повышения электробезопасности. Срабатывание УЗО при замыкании на корпус в таких сетях происходит только при появлении дифференциального тока, то есть при непосредственном прикосновении к корпусу(соединении с «землей»). В соответствии с этим установка УЗО может быть рекомендована как временная мера повышения безопасности до проведения полной реконструкции. Решение об установке УЗО должно приниматься в каждом конкретном случае после получения объективных данных о состоянии электропроводок и приведения оборудования в исправное состояние.


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Гость_Олег_*   УЗО   14.1.2008, 16:18
- - savelij   При утечке через изоляцию, например, на корпус СМ,...   14.1.2008, 16:46
- - Гость_Олег_*   Спасибо за ответ. Но для повышения безопасности от...   14.1.2008, 17:03
- - savelij   Совершенно верно. А.4.15 Для сантехкабин, ванных ...   14.1.2008, 17:08
- - Олега   Разница при работе "через тело" 10 или 3...   14.1.2008, 20:43
- - NickEl   Цитата(Олега)Лучше уж используйте защитный проводн...   15.1.2008, 10:57
|- - AlexPetrov   Цитата(NickEl @ 15.1.2008, 16:57) Гость_О...   15.1.2008, 12:32
- - Гость_Олег_*   Спасибо всем за ответ на поставленный вопрос.   15.1.2008, 12:12
- - NickEl   Цитата(AlexPetrov)Особого криминала нет, т.к. здес...   16.1.2008, 1:43
- - AlexPetrov   Естессно! Однако раз придуман такой раздел для...   16.1.2008, 4:38
- - Олега   "полагаю , что работа УЗО хорошо раскрыта в у...   16.1.2008, 11:11
|- - Victor195002   Добрый вечер. Цитата(Олега @ 16.1.2008, 11...   16.1.2008, 20:26
- - savelij   ЦитатаДа, применение слова «расчет» в рассматривае...   16.1.2008, 20:59
- - Victor195002   Добрый вечер. Да, собственно, с этим никто и не сп...   16.1.2008, 21:13


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
2 чел. читают эту тему (гостей: 2, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 3.3.2025, 15:35