![]() полтергейст в хрущевке |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() полтергейст в хрущевке |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 23.6.2016 Пользователь №: 49475 ![]() |
Уважаемые гуру электричества, обращаюсь к вам за помощью, т.к. больше идти не куда, опыта не хватает, а проблема не решается.
И так, имеем 5-и этажную хрущевку и трех-комнатную квартиру на первом этаже по краю дома, где живут мои родители пенсионного возраста. Приблизительно год назад в этой квартире начались спонтанные возгорания электропроводки, причем происходило это в довольно странных местах - в основном в стенах, то распределительная коробка загорится, то в коридоре от электрощитка на стену (зазор ~ 3 см) пробивает искра и зажигает обои, то от выключателя в комнате с погашеной люстрой происходит пробой на стену и загораются обои. Бывало и так, что в розетку подключен удлинитель, к которому дальше ничего не подключено и на этом удлинителе либо с фазы, либо с ноля по поверхности вдруг происходит искровой разряд в воздух по пластику (не между фазой и нолем, а именно с одного из проводников в воздух), оплавляя "ниткой" сам пластиковый корпус. При этом приборы в квартире практически НЕ страдали от этого действа, исключение составил стационарный компьютер, который просто загорелся внутри (да да, текстолит) и оплавился импульсный БП от телевизора (также по краю, как и удлинители), но не вышел из строя. Заменили в квартире всю проводку на внешнюю (в коробах) и поставили новый щиток в квартире. Но чудеса не прекратились! Начались пробои проводки в металлические шурупы, на которых держались короба. Шум от пробоя был соизмерим с выстрелом из пистолета. Убрали шурупы. Начались пробои с выключателей на стену. Подняли проводку, выключатели и розетки от стены на 4 см. Началась вакханалия с люстрами. Люстры, даже выключенные начали возгараться (проводка внутри коробки люстры горела) и начали выстреливать лампы с сильным хлопком, лампа могла вылететь из патрона даже целиком (не повредившись, не отколовшись от цоколя), как будто под лампой взорвалась петарда. Убрали люстры с потолка. Попробовали заменить на LED светильники, но они отказались долго жить в такой обстановке. В результате висят просто лампочки на проводах, подальше от крюков в потолке. После этого пробило вводной кабель в квартиру, в том месте где он пересекает стену - он просто загорелся. Поместили его в гофру. После этого все оборудование в доме - холодильник, стиральную машину, СВЧ печь заземлили на самодельную землю (вбили штыри сами, благо 1-й этаж), кабель используем 3-4 квадрата на землю. После этого наблюдаем, как либо подгорает заземление (поджимаем его), либо горят сухие листья около вбитых штырей. Забыл сказать, что предшествовало этому всему постройка в 150 м. Ледового комплекса, к которому около дома, около этой квартиры провели силовой кабель для запитки. Мы склонны верить, что имеем дело с мощными ЭМ импульсами при вкл/выкл холодильных установок на указанном комплексе, ведь все проблемы происходят только днем или рано утром (7-8 часов или 10-11 часов). Обратились в УК, они переделали подъездный щиток - не помогло. Обратились в администрацию города, созвали комиссию с фуфельной бумажкой, что проблем не выявлено. А в личной беседе посоветовали застраховать жилье и драть деньги со страховой компании. Обратились в МЧС - они послали куда подальше. Думали нанять экспертизу, но не понятно - как эксперты будут ловить проблему, ведь она происходит не каждый день и в неопределенное время. На все заявления о том, что проблема скорее всего связана с комплексом администрация города/комиссия просто отмахнулась... Вот так вотъ и живем. Что делать? |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 918 Регистрация: 22.9.2011 Пользователь №: 24364 ![]() |
Откуда потенциал уже давно сказали. Земля от ТП отвалилась, а повторки ниде нету. А квартира автора с уже прогоревшей изоляцией работает как разрядник. Отключить эту квартиру начнет в другой стрелять.
|
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#3
|
Гости ![]() |
Откуда потенциал уже давно сказали. Земля от ТП отвалилась, а повторки ниде нету. А квартира автора с уже прогоревшей изоляцией работает как разрядник. Отключить эту квартиру начнет в другой стрелять. Ага, земля в ТП отвалилась, именно персональная земля для этой квартиры - в других-то квартирах всё нрмально! И, повторюсь, откуда берётся потенциал, способный прошить 3 см по воздуху, 380 В здесь не катит! Когда ТС отключал квартиру, у соседей ничего не происходило, а у него обои загорались и лампочки в люстре взрывались. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 918 Регистрация: 22.9.2011 Пользователь №: 24364 ![]() |
И, повторюсь, откуда берётся потенциал, способный прошить 3 см по воздуху На ТП подается 6-10 кВ, если нейтраль вторички не заземлена, то на низкой стороне наводится высокое напряжение, превышающее допустимое для изоляции внутридомовых сетей. В результате пробой в самом слабом месте или там, где для это есть условия. Не забываем, что вводной кабель просто загорелся. Если отрезать квартиру от самого щита, обесточив этот кабель. то найдется другое место для пробоя, если уже не нашлось |
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#5
|
Гости ![]() |
На ТП подается 6-10 кВ, если нейтраль вторички не заземлена, то на низкой стороне наводится высокое напряжение, превышающее допустимое для изоляции внутридомовых сетей. В результате пробой в самом слабом месте или там, где для это есть условия. ... 1. А как работают сети с изолированной нетралью? ПУЭ, "1.7.3. Для электроустановок напряжением до 1 кВ приняты следующие обозначения: ... система IT - система, в которой нейтраль источника питания изолирована от земли или заземлена через приборы или устройства, имеющие большое сопротивление, а открытые проводящие части электроустановки заземлены (рис. 1.7.4);" 2. А как работают трансформаторы в радиоэлектронных устройствах, где нет заземления? |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 16.3.2025, 17:35 |
|
![]() |