![]() 110 В , Фазное напряжение 100В |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() 110 В , Фазное напряжение 100В |
Гость_Гость_Александр_*_* |
![]()
Сообщение
#1
|
Гости ![]() |
Здравствуйте подскажите пожалуйста что может быть когда при включенной нагрузке фазное напряжение 110В а линейное 380В, без нагрузки фазное 220В. Подключен трехфазный счетчик непосредственного включения, схема 3 фазная 4-х проводная.
|
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10971 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Здравствуйте подскажите пожалуйста что может быть когда при включенной нагрузке фазное напряжение 110В а линейное 380В, без нагрузки фазное 220В. Подключен трехфазный счетчик непосредственного включения, схема 3 фазная 4-х проводная. В электротехнике есть всего три неисправности: 1. Нет контакта, где надо. 2. Есть контакт, где не надо. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2179 Регистрация: 11.6.2015 Из: Кыргызстан Бишкек Пользователь №: 45736 ![]() |
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 8.2.2025, 6:12 |
|
![]() |