Товарищи электрики меня интерисует очень важный вопрос,кто что об этом знает дайте совет пожалуйста,ситуация такая,живу в частном доме,вводимая мощность 2.2 кВт по договору, решил поставить котел 5 кВт с регулировкой мощности в три ступени,установлены теплые полы,бойлер и электроплита с духовкой,как же быть чтоб это все правильно использовать и не возникло никаких проблем! Автомат на вводе в счетчик стоит 16а, в доме уже на котел стоит 24а ,провода к счетчику от линии и по дому стоят мощные выдерживают около 10 кВт,в КРЭСЕ говорят что вам нужно увеличить нагрузку однофазного тока до 5 кВт или сделать трехфазгый до 15 кВт,как быть,хотелось бы оставить однофазную и поставить автомат 25 а перед счетчиком как вы думаете этого хватит и вообще 25 ампернвй автомат опломбируют если оставить все как сейчас есть? Дайте совет как быть?
|
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
А при чём тут обман?
В сетях чётко ответили и предложили два варианта на выбор: либо однофазный ввод до 5 кВт (при АВ 25А реально можете потреблять до 6кВт), либо делать трёхфазный ввод на 15 кВт. Не пойму, почему отказываете себе в трёхфазном вводе и 15 кВт при озвученных хотелках (электрополы, электрокотёл, электроплита....)? Вы их планировали святым духом питать? ![]() -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 21.2.2025, 12:57 |
|
![]() |