Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Обман электросети

Керчанин
сообщение 18.7.2016, 19:52
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 38
Регистрация: 18.7.2016
Из: крым
Пользователь №: 49653



Товарищи электрики меня интерисует очень важный вопрос,кто что об этом знает дайте совет пожалуйста,ситуация такая,живу в частном доме,вводимая мощность 2.2 кВт по договору, решил поставить котел 5 кВт с регулировкой мощности в три ступени,установлены теплые полы,бойлер и электроплита с духовкой,как же быть чтоб это все правильно использовать и не возникло никаких проблем! Автомат на вводе в счетчик стоит 16а, в доме уже на котел стоит 24а ,провода к счетчику от линии и по дому стоят мощные выдерживают около 10 кВт,в КРЭСЕ говорят что вам нужно увеличить нагрузку однофазного тока до 5 кВт или сделать трехфазгый до 15 кВт,как быть,хотелось бы оставить однофазную и поставить автомат 25 а перед счетчиком как вы думаете этого хватит и вообще 25 ампернвй автомат опломбируют если оставить все как сейчас есть? Дайте совет как быть?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
savelij®
сообщение 18.7.2016, 21:46
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



А при чём тут обман?
В сетях чётко ответили и предложили два варианта на выбор: либо однофазный ввод до 5 кВт (при АВ 25А реально можете потреблять до 6кВт), либо делать трёхфазный ввод на 15 кВт.
Не пойму, почему отказываете себе в трёхфазном вводе и 15 кВт при озвученных хотелках (электрополы, электрокотёл, электроплита....)? Вы их планировали святым духом питать? icon_wink.gif


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Керчанин
сообщение 18.7.2016, 22:27
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 38
Регистрация: 18.7.2016
Из: крым
Пользователь №: 49653




У меня все однофазные приборы, на 5 кВт 16 амп.автомата мало будет?

Сообщение отредактировал savelij® - 18.7.2016, 23:29
Причина редактирования: нет необходимости в полном цитировании предыдущего сообщения!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 18.7.2016, 23:31
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17707
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Керчанин @ 18.7.2016, 22:27) *
У меня все однофазные приборы, на 5 кВт 16 амп.автомата мало будет?

С уроков физики: 5000 Вт / 220В = 22,73А, номинал автомата ближайший больший.. Какой тут 16 ?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Керчанин   Обман электросети   18.7.2016, 19:52
- - S-cream   15 кВт на трех фазах это как раз 25 амперный автом...   18.7.2016, 21:09
|- - Керчанин   Цитата(S-cream @ 18.7.2016, 21:09) 1...   18.7.2016, 21:16
- - savelij®   А при чём тут обман? В сетях чётко ответили и пред...   18.7.2016, 21:46
|- - Керчанин   У меня все однофазные приборы, на 5 кВт 16 амп.авт...   18.7.2016, 22:27
|- - Олега   Цитата(Керчанин @ 18.7.2016, 22:27) У мен...   18.7.2016, 23:31
- - zendo057   Если на полную то мало.   18.7.2016, 22:50
- - Sinus   Я бы выбрал 15 кВт трехфазку.   19.7.2016, 2:33
- - Искра   Блиииииин! Вы явно далеки от электричества: Ва...   19.7.2016, 5:09
- - pro100-220volt   3-х фазку предлагают но мы то не знаем на каких ус...   19.7.2016, 7:37
- - ink_elec   Цитата(Керчанин @ 18.7.2016, 22:52) Дайте...   19.7.2016, 7:55
- - Олега   Тем более в Керчи по моему представлению нынче ЭЭ ...   19.7.2016, 9:36
- - S-cream   pro100-220volt, условия на 3хфазку в РФ это 550 ру...   19.7.2016, 12:44
|- - Керчанин   Цитата(S-cream @ 19.7.2016, 12:44) p...   20.7.2016, 18:19
- - S-cream   Керчанин, в доме дополнительно поставить трехфазны...   20.7.2016, 18:55