Доброго времени суток, коллеги.
Наткнулся сегодня на одну вещь над которой до сих пор не задумывался. На некотороых подстанциях получается такая ситуация: различные очереди АЧР имеют разные уставки по частоте, но одинаковые уставки по времени. Там, где уставка по частоте выше (спец. очередь) - отключается часть присоединений, где ниже (АЧР-1) - все. Загвоздка в следующем: все присоединения заведены под ЧАПВ. Но при работе спец. очереди АЧР ЧАПВ блокируется. Отсюда вопросы: 1. Будет ли работать спец.очередь при работе АЧР-1? 2. Если будут работать и АЧР-1 и спец.очередь, будет ли ЧАПВ на тех присоединениях которые заведены под спец.очередь. -------------------- А не по нраву я кому-то - мне плевать!.. (С) Кипелов
Наш корабль ведут дураки на фальшивый маяк!.. (С) Мастер Скупой платит дважды, тупой платит трижды... (народная мудрость) |
|
|
14.1.2008, 21:07
Сообщение
#2
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 596 Регистрация: 27.9.2006 Из: Кубань, Россия Пользователь №: 6932 |
Выдержка времени спец.очереди у нас составляет 0,5 с. (кстати, все нормативные материалы о ней не слышали)
Нашёл я сегодня ответ на этот вопрос. На каждый вид АЧР стоит свой комплект. Поэтому там, где выдержки времени одинаковые, сработают оба. Только на АЧР-1 реле частоты вернется в исходное положение при повышении частоты до уставки срабаывания ЧАПВ, а спец.очереди - надо квитировать кнопкой. А так как комплекты включены паралельно, то и ЧАПВ тоже будет. Тему можно закрывать. -------------------- А не по нраву я кому-то - мне плевать!.. (С) Кипелов