Срабатывает узо при включении света |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Срабатывает узо при включении света |
Гость_Гость_Дмитрий_*_* |
23.7.2016, 9:25
Сообщение
#1
|
Гости |
Добрый день уважаемые возник некий вопрос а посоветоваться не с кем
Решим все таки установить счетчик а заодно и поменять еще сссровские черные автоматы Дом средней старости с алюминиевой проводкой но уже с заземляющим проводом Схема подключения следующая сделана по аналогии со старой но уже с новыми элементами Ввод - ноль и фаза идут на УЗО 32 ампера С УЗО ноль и фаза идут на счетчик Меркурий 201 Со счетчика ноль идет на два провода ввода в квартиру Со счетчика фаза идет на автомат и перемычкой на второй автомат на 16 ампер Далее с каждого автомата фаза идет на вводные провода в квартиру Тем самым получается что в квартиру идет два ввода провода 2х жильные Откуда вводится заземление трудно сказать На первом вводе и соответственно на 16 амперном автомате розетки кухни зала и освещение кухни и зала и ванной комнаты На втором вводе и соответственно на втором 16 амперном автомате розетки коридора и спальни и освещение коридора и спальни Теперь собственно проблема При включении выключателя освещения коридора или спально выбивает УЗО При этом розетки в коридоре и в спальне работают Если отключить второй 16 амперный автомат и пощелкать выключателями естественно свет не загорается но и УЗО не выбивает Подскажите в какую сторону капать и где искать проблему До этого УЗО не стояло и все работало Я так понимаю где то ноль перепутан с заземлением? Или замыкается с ним? Вообщем нужна ваша помощь |
|
|
23.7.2016, 11:34
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498 |
Конечно лучше вызвать электрика (хотя разные бывают...)
Я бы начал с люстр (светильников) Поочерёдно снимать, оставляя только "концы с потолка", и проверять срабатывает УЗО или нет. Может где голенький провод бетонного потолка касается. Далее вскрыть выключатели. |
|
|
Гость_Гость_Дмитрий_*_* |
23.7.2016, 11:40
Сообщение
#3
|
Гости |
Конечно лучше вызвать электрика (хотя разные бывают...) Я бы начал с люстр (светильников) Поочерёдно снимать, оставляя только "концы с потолка", и проверять срабатывает УЗО или нет. Может где голенький провод бетонного потолка касается. Далее вскрыть выключатели. Придется снять три люстры а потом и три выключателя Просто интересно а вдруг вся загвоздка в распределительной коробке в стене которая давным давно заштукатурена и заклеена обоями Что тгда делать? Плюнуть на это дело и вместо узо поставить обычный двой выключатель? Как то не хотелось бы но видимо придется если не найду причину |
|
|
23.7.2016, 11:46
Сообщение
#4
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498 |
Придется снять три люстры а потом и три выключателя Попробуйте-попробуйте... Результат может удивить... Было дело - из люсты выходит медь, с потолка алюминий. Скрутка была замотана изолентой ПВХ. 3 лампы по 100Вт. Со временем соединение в скрутке нарушилось изолента оплавилась, а фазный провод был прижат к плите перекрытия декоративным колпаком..... Было всякое.... Сообщение отредактировал ЛЕША - 23.7.2016, 11:47 |
|
|
Гость_Гость_* |
23.7.2016, 11:53
Сообщение
#5
|
Гости |
Попробуйте-попробуйте... Результат может удивить... Было дело - из люсты выходит медь, с потолка алюминий. Скрутка была замотана изолентой ПВХ. 3 лампы по 100Вт. Со временем соединение в скрутке нарушилось изолента оплавилась, а фазный провод был прижат к плите перекрытия декоративным колпаком..... Было всякое.... Не думал что узо такие привередливые Думал что все будет гораздо проще А если ничего не поможет ну снятие люстр и выключателей Насколько кретично если вместо узо обычный автомат поставить? |
|
|
23.7.2016, 12:09
Сообщение
#6
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 9171 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
А если ничего не поможет ну снятие люстр и выключателей Насколько кретично если вместо узо обычный автомат поставить? Не, ну а чЁ? Колодку в тормозах заклинило - да нафиг тормоза. Убрать. В лифте у ловителя что то подзаедает - убрать ловитель. Все равно ни кто не пользуется. У мусора на пистолете предохранитель загрязнился - и его нафиг. Только стрелять мешает. В самолете автопилот глючит - не нужен совсем автопилот. По пачке Беломора летать будем. Вот еще, барства разводить с этими автопилотами. -------------------- |
|
|