#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 59 Регистрация: 24.12.2007 Из: Екатеринбург Пользователь №: 10123 ![]() |
Делая ремонт в ванной, старая (ванная) была убрана, на её место поставлена новая. Одна из ножек старой ванной была обмотана прутком, торчащим из стены. Пруток отогнули, после удаления старой ванной и установки новой решили опять, как было раньше закрепить пруток на ножке, но при требуемом изгибе, пруток обломился внутри стены, как можно исправить положение? Это как я понимаю было заземление (ванная была соединена с арматурой здания, дом - панельная шестнадцатитиэтажка)?
|
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7365 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
В случае
Цитата у них отгорел этот шланг вместе с оплеткой возможен вариант. Плохой контакт ( или отгорел) ПЕНа от ЭЩ до СМ. При этом ток течет ТП-ВРУ-ЭЩ-СМ-ДСУП-ОСУП-ВРУ-ТП. Хотя возможен вариант, ток через правильный ДСУП с других этажей, если проводимость ПЕН-ДСУП у них выше, чем ДСУП-ОСУП здесь. Цитата сгорание проводника РЕ (и оплеток шлангов) в квартире можно избежать, только применяя защитные проводники от ЩЭ до СПЧ в квартире сечением в половину фазных проводов на квартирном стояке. Отгорание скорее ПЕНа где-то, ПЕ гореть не от чего. Для ПЕ сечения по ПУЭ достаточны как для защитных проводников. А ловить отгорание ПЕН, мы уже обсуждали, можно установив реле напряжения. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |