Чем грозит замена вводного автомата с 25А на 32А? , В УК сказали,что стоять должен 25А |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Чем грозит замена вводного автомата с 25А на 32А? , В УК сказали,что стоять должен 25А |
Гость_Гость_Валера_*_* |
25.7.2016, 14:48
Сообщение
#1
|
Гости |
В УК сказали,что на квартиру должен стоять автомат 25А. Получается,что 5,5кВт. Это при том,что у меня электроплита. Ну это ж совсем мало,тем более,что у меня ещё бойлер постоянно работает. Дом 89 года постройки,по квартире медь 2,5мм^2. От счетчика до щитка 4мм^2 медь. А в щитке магистральные - алюминий 16мм^2. Посчитал,что плита даже с 2мя конфорками ~3кВт+бойлер 1,5+чайник,микроволновка,стиралка и пр. Понятно,что всё вместе включать я не буду,но исключать такой вариант нельзя. Или может поставить реле приоритета, чтобы вырубался бойлер,когда плита включается?
|
|
|
Гость_Гость_* |
25.7.2016, 16:04
Сообщение
#2
|
Гости |
по квартире медь 2,5мм^2. От счетчика до щитка 4мм^2 медь. Если есть возможность, поставить после счетчика маленьки пластиковый щиток, и на нем установить автоматы 16А на каждую отходящую линию 2,5мм2. Заодно и УЗО (дифреле, дифавтомат) туда поставить на линию к бойлеру, если до сих пор бойлер без УЗО. Тогда входной пусть и 32А - он будет защищать кабель 4мм2 и счетчик. А иначе - только самостоятельная "диспетчеризация" нагрузок, если не хотите перегрева и оплавления кабеля. |
|
|