![]() Чем грозит замена вводного автомата с 25А на 32А? , В УК сказали,что стоять должен 25А |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() Чем грозит замена вводного автомата с 25А на 32А? , В УК сказали,что стоять должен 25А |
Гость_Гость_Валера_*_* |
![]()
Сообщение
#1
|
Гости ![]() |
В УК сказали,что на квартиру должен стоять автомат 25А. Получается,что 5,5кВт. Это при том,что у меня электроплита. Ну это ж совсем мало,тем более,что у меня ещё бойлер постоянно работает. Дом 89 года постройки,по квартире медь 2,5мм^2. От счетчика до щитка 4мм^2 медь. А в щитке магистральные - алюминий 16мм^2. Посчитал,что плита даже с 2мя конфорками ~3кВт+бойлер 1,5+чайник,микроволновка,стиралка и пр. Понятно,что всё вместе включать я не буду,но исключать такой вариант нельзя. Или может поставить реле приоритета, чтобы вырубался бойлер,когда плита включается?
|
![]() |
|
![]() |
Гость_Гость_Валера_*_* |
![]()
Сообщение
#2
|
Гости ![]() |
У меня примерно так и сделано,но вводной до счетчика на 25А. А электрик может чем-то руководствоваться и запретить,что вместо 25А (5,5кВт),у меня 32А,а это уже 7 кВт получается на квартиру идёт?
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |