Нужно переделывать? Автомат не работает в таком случае? |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Нужно переделывать? Автомат не работает в таком случае? |
Гость_Гость_Артур_*_* |
25.7.2016, 18:46
Сообщение
#1
|
Гости |
Многоквартирный дом. Заметил что в щитке после автомата на 32 ампера провод большего сечение,чем до автомата. Чем это может грозить? Нужно ли переделывать?
До автомата 4мм, а уже в квартиру 6 мм. Спасибо. |
|
|
Гость_Гость_* |
25.7.2016, 19:44
Сообщение
#2
|
Гости |
Медный провод 4мм2 расчитан выдерживать ток на 38А. Так что можно не переделывать. Нормально всё отработает.
|
|
|