Гость_Гость_Валера_*_* |
25.7.2016, 14:48
Сообщение
#1
|
Гости |
В УК сказали,что на квартиру должен стоять автомат 25А. Получается,что 5,5кВт. Это при том,что у меня электроплита. Ну это ж совсем мало,тем более,что у меня ещё бойлер постоянно работает. Дом 89 года постройки,по квартире медь 2,5мм^2. От счетчика до щитка 4мм^2 медь. А в щитке магистральные - алюминий 16мм^2. Посчитал,что плита даже с 2мя конфорками ~3кВт+бойлер 1,5+чайник,микроволновка,стиралка и пр. Понятно,что всё вместе включать я не буду,но исключать такой вариант нельзя. Или может поставить реле приоритета, чтобы вырубался бойлер,когда плита включается?
|
|
|
26.7.2016, 0:07
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2646 Регистрация: 30.4.2011 Из: Дальневосточные берега РФ Пользователь №: 22651 |
При большом кол-ве квартир, расчетная мощность может быть и 1.5 кВт. Это не совсем та информация которая нужна ТС.
Тут скорее всего идет речь о выделенной мощности. Вот её и надо запрасить в УК, запросить с обоснованием. |
|
|