![]() Напряжение на водопроводе |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() Напряжение на водопроводе |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 21.9.2007 Пользователь №: 9481 ![]() |
Заметили, что при мытье рук стало "пощипывать" руки, померял напряжение между трубой водопровода и землей в розетке (земля подключена к клемме щитка на площадке) - напряжение 2В, вроде не страшно, но когда посмотрел ток утечки, стало как-то не по себе - 4,5А! Откуда могут расти ноги в этой ситуации? Кто-то сматывает или бросил "землю" на водопровод?
|
![]() |
|
![]() |
Гость_Гость_Beal_*_* |
![]()
Сообщение
#2
|
Гости ![]() |
Приходил несколька раз "электрик" из обслуживающей дом конторы: первый раз пришел с неисправным тестером (был сгоревший предохранитель), сказал, что мы сами виноваты, что у нас есть напряжение на трубах, т.к. наверное неправильно сделана проводка, но после того, как я заставил его отключить пакетник на квартиру удивился, что проблема не исчезла (чудо, а не электрик). второй раз пришел и сказал, что сделали дополнительное заземление на трубы и опять очень удивился узнав, что проблема так и не исчезла - в настоящее время напряжение держится около 5.5В, а ток утечки на "землю" - около 10А.
Как же все-таки искать причину проблемы? поквартирным отключением пакетников? |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 27.2.2025, 11:52 |
|
![]() |