вопрос по глубинному заземлителю (по установке) |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
вопрос по глубинному заземлителю (по установке) |
3.8.2016, 15:50
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 65 Регистрация: 20.4.2012 Пользователь №: 27126 |
Всем доброго времени суток!
Столкнулись впервые со следующей проблемой - под КТПНУ мало того что расположена гранитная порода, да еще и подземных вод в радиусе 100-150 м не наблюдается. В связи с этим тянем глубинный заземлитель условно до того места, где в процессе геологических изысканий была обнаружена водица. С данным методом заземления сталкиваемся впервые, есть ряд вопросов: 1. Есть ли нормативы на применение конкретного типа провода (или кабеля, полосы и т. п.), которым соединяем глубинный заземлитель с внешним контуром заземления (у нас длина ориентировочно 150-200 м); 2. Как правильно учитывать сопротивление этого проводника при расчета общего сопротивления растеканию данной системы (система "контур/проводник/глубинный заземлитель"); 3. Нужно ли в месте присоединения глубинного заземлителя с проводом (и/или в месте соединения провода с внешним контуром заземления КТПНУ) делать дополнительно колодец с люком для обеспечения доступа к этому (этим) соединению; 4. Есть ли какие-либо ограничения на расположение глубинного заземлителя к близлежащим сооружениям, т. е. есть ли где-то в нормах фраза по типу "глуб. заземлитель не рекомендуется располагать в радиусе менее 15 м от пивных ларьков, особо крупных межгалактических порталов и т.п." Большое спасибо за помощь! Сообщение отредактировал kotpikot - 3.8.2016, 17:14 |
|
|
3.8.2016, 17:47
Сообщение
#2
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 833 Регистрация: 2.9.2013 Из: Свердловская область Пользователь №: 35308 |
Вам, наверное, нужно учесть правила устройства заземления в карьерах, а также определиться с режимом работы нейтрали КТПН. Возможно глухозаземленную нейтраль использовать нельзя. Прочитайте "Инструкция по безопасной эксплуатации электроустановок открытых горных работ". Там же есть и рекомендации по выбору проводника от ЗУ до ЭУ.
Сообщение отредактировал Null - 3.8.2016, 17:50 |
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 23.1.2025, 23:14 |
|