Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

Реклама ООО "ТМ ЭЛЕКТРОНИКС" ИНН: 7806548420 erid: 3apb1Qrvkep6iK1Ydj2HsNzHBE1JyWa46bE83UzrbbnUP
Продажа электронных компонентов
> 

Уравнивание потенциалов , Сечение шины

Гость_Гость_Татьяна_*_*
сообщение 4.8.2016, 12:16
Сообщение #1





Гости






Подскажите, есть проект жилое здание, в ГРЩ сделан контур уравнивания сталью 40х5 дальше кинута полоса 25х4 до водомера и ИТП и там сделан контур 25х4.
В соответствии с какими нормами это возможно/не возможно
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 4.8.2016, 14:35
Сообщение #2





Гости






Цитата(Гость_Татьяна_* @ 4.8.2016, 12:16) *
...
В соответствии с какими нормами это возможно/не возможно

ПУЭ, гл. 1.7.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 4.8.2016, 14:49
Сообщение #3





Гости






Цитата(Гость сочувствующий @ 4.8.2016, 14:35) *
ПУЭ, гл. 1.7.

В главе 1.7 еще 177 подпунктов и нет фразы что контур во всем здании или отдельных помещениях может быть меньшего сечение контура в ГРЩ
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Гость_Татьяна_*   Уравнивание потенциалов   4.8.2016, 12:16
- - Гость сочувствующий   Цитата(Гость_Татьяна_* @ 4.8.2016, 12:16)...   4.8.2016, 13:54
|- - Гость   Цитата(Гость сочувствующий @ 4.8.2016, 13...   4.8.2016, 14:24
- - Гость сочувствующий   Цитата(Гость_Татьяна_* @ 4.8.2016, 12:16)...   4.8.2016, 14:35
|- - Гость   Цитата(Гость сочувствующий @ 4.8.2016, 14...   4.8.2016, 14:49
|- - Олега   Цитата(Гость @ 4.8.2016, 14:49) В главе 1...   4.8.2016, 16:42
|- - Гость сочувствующий   Цитата(Гость @ 4.8.2016, 14:49) В главе 1...   4.8.2016, 16:51
|- - Олега   Цитата(Гость сочувствующий @ 4.8.2016, 16...   4.8.2016, 17:12
|- - Гость сочувствующий   Цитата(Олега @ 4.8.2016, 17:12) Ни кто не...   4.8.2016, 17:31
- - Олега   У ТС речь про некий контур в пом. с ГРЩ У Гостя-Го...   4.8.2016, 21:07
- - Cvbn   Приветствую вас, умные люди! Проясните, пожалу...   5.8.2016, 12:43
|- - Олега   Цитата(Cvbn @ 5.8.2016, 12:43) - проводни...   5.8.2016, 23:14
- - Cvbn   Олега, в проекте нет данных о токах кз. Как опред...   6.8.2016, 12:44
- - Олега   Ток 6,2кА на заземлитель не потечет. По-моему макс...   6.8.2016, 15:52
|- - Гость   Цитата(Олега @ 6.8.2016, 15:52) Давненько...   10.8.2016, 15:12
- - Cvbn   Олега, спасибо за ответы. Табличка полезная. Забав...   6.8.2016, 16:34
- - Олега   Просто так получать деньги некрасиво. Деньги надо ...   6.8.2016, 16:44
- - Неопытный электрик   Господа матерые помогите пж решить проблему. Офисн...   16.8.2016, 12:09
- - ЛЕША   А розетки-то вскрывали? Трёх проводное подключение...   16.8.2016, 12:42
- - Sist   "повторное ЗУ на вводе" и соединить N и ...   16.8.2016, 21:40
|- - ЛЕША   Цитата(Sist @ 17.8.2016, 1:40) и соединит...   17.8.2016, 2:15
- - Неопытный электрик   К розеткам подходит 3 жилы, проверял. Там где земл...   17.8.2016, 11:29
- - убивец   А Вы попробуйте все прозвонить заноно ,но только с...   20.8.2016, 7:53


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 28.11.2024, 20:55
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены