Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Как узнать, какую максимальную мощность способен выдержать счетчик учета эл.энергиии

Гость_Alexei38_*
сообщение 26.12.2010, 12:45
Сообщение #1





Гости






Привет всем. В общем вопрос указан в теме. Как я понимаю, максимальная сила тока (А), которую может пропустить через себя счетчик (трехфазный), указана на трансформаторах тока. В моем случае там указано 400/5. 400 - это и есть макс. сила тока? А что такое деление на 5? И как узнать коэфициент, на который следует умножить разность показаний счетчика (трансформатора напряжения в схеме нет) ? Буду вам премного благодарен за ответ
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Marten
сообщение 11.8.2016, 9:11
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1119
Регистрация: 1.4.2011
Пользователь №: 22263



Что есть в Вашем понимании "много денег жрут"... Почти 46 кВт нагрузка не хилая, и полюбому денюжку требовать будет icon_smile.gif


--------------------
Dixi et animam levavi
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ku202
сообщение 11.8.2016, 13:24
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 4
Регистрация: 10.8.2016
Пользователь №: 49781



Цитата(Marten @ 11.8.2016, 9:11) *
Что есть в Вашем понимании "много денег жрут"... Почти 46 кВт нагрузка не хилая, и полюбому денюжку требовать будет icon_smile.gif
А конкретно есть что сказать по делу? Или Вы "валенок" в электрике и способны только на флуд? icon_wink.gif Повторю, не слишком ли большой коэффициент для 120 А? Начальство хочет ставить счётчик прямого включения, а там до 100А, то есть максимум на 90А нагрузка должна быть. При этом в амбулаторке плюсовая температура зимой понизится...

Сообщение отредактировал ku202 - 11.8.2016, 13:31
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Alexei38   Как узнать, какую максимальную мощность способен выдержать счетчик учета эл.энергиии   26.12.2010, 12:45
- - dinamov   умножать нужно на коефициент трансформации ваших Т...   26.12.2010, 12:51
- - Roman D   Цитата(Alexei38 @ 26.12.2010, 11:45) Как ...   26.12.2010, 13:15
|- - Joker   Цитата(Roman D @ 26.12.2010, 10:15) Если ...   28.12.2010, 14:29
- - Сунцов Денис   счетчик с ТТ ну ООЧЕНЬ трудно сжечь перегрузом быс...   28.12.2010, 15:20
|- - Олега   Цитата(Сунцов Денис @ 28.12.2010, 15:20) ...   28.12.2010, 18:34
|- - Roman D   Цитата(Сунцов Денис @ 28.12.2010, 14:20) ...   28.12.2010, 20:05
- - Сунцов Денис   я имею перегрузку ТТ и счетчика аварийных режимах...   29.12.2010, 8:44
|- - Олега   Цитата(Сунцов Денис @ 29.12.2010, 8:44) а...   29.12.2010, 12:13
||- - с2н5он   Цитата(Олега @ 29.12.2010, 12:13) Задавая...   30.12.2010, 13:09
|- - Roman D   Цитата(Сунцов Денис @ 29.12.2010, 7:44) с...   29.12.2010, 17:35
- - ku202   Всем привет. У меня такой вопрос. Котёл, в нём 2 э...   10.8.2016, 14:56
|- - ВитВит   Цитата(ku202 @ 10.8.2016, 17:56) На 3х фа...   12.8.2016, 10:44
- - Marten   Что есть в Вашем понимании "много денег жрут...   11.8.2016, 9:11
|- - ku202   Цитата(Marten @ 11.8.2016, 9:11) Что есть...   11.8.2016, 13:24
|- - haramamburu   ku202, Сударь... да вы ХАМ.... поставите 200/5 - ...   11.8.2016, 13:43
|- - ku202   Цитата(haramamburu @ 11.8.2016, 13:43) ku...   11.8.2016, 15:05
|- - haramamburu   Цитата(ku202 @ 11.8.2016, 15:05) Раньше с...   11.8.2016, 15:54
- - с2н5он   можете поставить 300/5, если другой серьёзной нагр...   12.8.2016, 9:44
- - yuoras   ku202, haramamburu, Угомонитесь в высказываниях ...   12.8.2016, 18:28


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 26.2.2025, 8:07
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены