Заземление в двух точках

Гость_Гость_Александр_*_*
сообщение 30.8.2016, 20:38
Сообщение #1





Гости






Уважаемые форумчане! Подскажите пожалуйста, может кто знает, есть ли в нормативных документах (если есть, то в каких) требования о необходимости заземления металлических конструкций КРУН-10 кВ в двух точках (присоединение к заземляющему устройству минимум двумя заземляющими проводниками)? Или достаточно присоединиться к ЗУ в одной точке?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
с2н5он
сообщение 1.9.2016, 12:27
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22869
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



а на основании чего требуется?


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
се-ренький
сообщение 1.9.2016, 20:38
Сообщение #3


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 219
Регистрация: 5.7.2010
Пользователь №: 18840



Цитата(с2н5он @ 1.9.2016, 12:27) *
а на основании чего требуется?

"Перед засыпкой траншей к наружному контуру заземления приваривают стальные полосы или круглые стержни, которые затем заводят внутрь здания, где находится оборудование, подлежащее заземлению. Вводов, соединяющих заземлители с внутренней заземляющей сетью (внутренним контуром заземления), должно быть не менее двух и выполняются они стальными проводниками тех же размеров и сечений, что и соединение заземлителей между собой. Как правило, вводы заземляющих проводников в здание прокладывают в несгораемых неметаллических трубах, выступающих по обе стороны стены примерно на 10 мм. " Если требуется ссылка на НТД, попробую разыскать. Приведенный выше текст почерпнут из рекомендаций для монтажников (http://electricalschool.info/main/electromontag/1038-montazh-vnutrennego-kontura-zazemlenija.html).

Сообщение отредактировал се-ренький - 1.9.2016, 20:39
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Гость_Александр_*   Заземление в двух точках   30.8.2016, 20:38
- - се-ренький   О таком не слышал. Может быть вы путаете понятие ...   31.8.2016, 13:39
- - zendo057   Я то же неслышал,а зачем?почему в двух а не в трех...   31.8.2016, 22:17
|- - Гость_Александр_*   Цитата(zendo057 @ 31.8.2016, 22:17) Я то ...   1.9.2016, 0:13
- - се-ренький   , Когда речь идет о соединении контура помещения с...   1.9.2016, 8:01
|- - Гость_Александр_*   Цитата(се-ренький @ 1.9.2016, 8:01) ...   1.9.2016, 18:27
- - с2н5он   а на основании чего требуется?   1.9.2016, 12:27
|- - се-ренький   Цитата(с2н5он @ 1.9.2016, 12:27) а на осн...   1.9.2016, 20:38
|- - Гость_Александр_*   Цитата(се-ренький @ 1.9.2016, 20:38)...   1.9.2016, 21:23
|- - с2н5он   Цитата(се-ренький @ 1.9.2016, 21:38)...   1.9.2016, 21:34
- - Sist   на стройках при большом токе замыкания заземляют о...   1.9.2016, 20:21
- - се-ренький   Похоже, что я был излишне оптимистичен, когда обещ...   2.9.2016, 10:28
- - с2н5он   это есть на рис. 1.7.7. ПУЭ, но как бы ссылка на р...   2.9.2016, 12:43
- - Гость_Николай_*   Тема закрыта? Нашли ссылку?   24.10.2018, 8:08
- - Гость   ГОСТ Р 58882—2020 ЗАЗЕМЛЯЮЩИЕ УСТРОЙСТВА. СИСТЕМЫ...   22.1.2022, 6:27