Условия следующие: кабель ввг-нгд будет проходить по бетонному потолку, дальше слой утеплителя и потолок из пластика.
Вопрос: нужно ли каким то образом защищать кабель дополнительно по пожарной безопасности??? И такой же вариант на стенах только вместо пластика osb.. Как быть в этом случае??? |
|
|
6.9.2016, 9:42
Сообщение
#2
|
|
Кое в чем специалист Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 |
И если в утеплителе кабель, то не забудьте применить понижающие коэффициенты на усовия прокладки для допустимого тока кабеля.
|
|
|