Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

Реклама ООО "ТМ ЭЛЕКТРОНИКС" ИНН: 7806548420 erid: 3apb1Qrvkep6iK1Ydj2HsNzHBE1JyWa46bE83UzrbbnUP
Продажа электронных компонентов
> 

Соединение вводного кабеля с ВЛ-0,4 , Помогите с обоснованием запрета скрутки- на какой ГОСТ,СНиП ссылаться?

Rasmus
сообщение 9.9.2016, 20:32
Сообщение #1


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 201
Регистрация: 18.6.2007
Пользователь №: 8858



Возник вопрос о требованиях НТД к соединению вводного кабеля дома к ВЛ-0,4 с неизолированными проводами методом "скрутки".

Вводной кабель- медный сечением 16 кв.мм, на ВЛ- алюминий А-35.

В ПУЭ ответа не нашёл кроме пункта 2.4.24 но он больше относится к соединению проводов в пролёте опоры, а не ответвления. Я знаю что в ПУЭ есть пункт п.2.1.21 в котором нет никаких скруток однако этот раздел для электропроводок, а не для ВЛ...

Стал рыться по гостам- ничего не нашёл вразумительного и тут натыкаюсь на действующий СНиП где черным по белому написано о применении соединения однопроволочных проводов скруткой!

Это СНиП 3.05.06-85 в пункте 3.13 говорится:

"3.13. Соединения проводов ВЛ напряжением до 20 кВ следует выполнять:

а) в петлях опор анкерно-углового типа: зажимами - анкерными и ответвительными клиновыми; соединительными овальными, монтируемыми методом обжатия; петлевыми плашечными, при помощи термитных патронов, а проводов разных марок и сечений - аппаратными прессуемыми зажимами;

б) в пролетах: соединительными овальными зажимами, монтируемыми методом скручивания.

Однопроволочные провода допускается соединять путем скрутки. Сварка встык однопроволочных проводов не допускается."


Вопрос к профессионалам: как это понимать? Или тут имеется ввиду сначала соединение проводов скруткой, а потом- сварка? Так как следующее предложение говорит о сварке встык...

Ну и уважаемые специалисты-практики посоветуйте пожалуйста каким НТД указывается соединение вводного кабеля с ВЛ? Есть ГОСТ-10434-82 по контактным соединениям но можно ли его использовать применительно к ВЛ?

Сообщение отредактировал Rasmus - 11.9.2016, 8:08


--------------------
"Сомнение - полпути к мудрости". - Публилий Сир
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
ЛЕША
сообщение 10.9.2016, 17:53
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2555
Регистрация: 13.5.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 14498



Однако в НТД не найдёте ни запрета ни разрешения.
Наверно у составителей НТД и мысли возникнуть не могло, что кто-то будет соединять разный материал на воздухе.....
ИМХО, надо начинать с физико-химических свойств металла , коэффициента расширения при нагреве, образования гальваничеких пар, усугубив это всё погодными условиями.....
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Rasmus   Соединение вводного кабеля с ВЛ-0,4   9.9.2016, 20:32
- - Roman D   В любом случае скрутка меди с алюминием - негодное...   9.9.2016, 22:32
- - с2н5он   решение то негодное, но запрета не видел   9.9.2016, 22:43
|- - Roman D   Цитата(с2н5он @ 9.9.2016, 21:43) решение ...   9.9.2016, 22:49
- - с2н5он   Цитата(Rasmus @ 9.9.2016, 21:32) Есть ГОС...   10.9.2016, 1:04
|- - Roman D   Цитата(с2н5он @ 10.9.2016, 1:04) скрутка ...   10.9.2016, 3:23
|- - Rasmus   Цитата(с2н5он @ 10.9.2016, 3:04) да, п.1....   10.9.2016, 6:22
|- - ЛЕША   Цитата(Rasmus @ 10.9.2016, 10:22) куда тк...   10.9.2016, 14:57
- - с2н5он   далее в таб.1 1. Контактные соединения цепей, сече...   10.9.2016, 8:44
- - Rasmus   Тогда к разборному контактному соединению, которым...   10.9.2016, 10:02
- - Rasmus   Если бы не надо было тыкать- я бы у вас тут помощи...   10.9.2016, 15:36
- - ЛЕША   Однако в НТД не найдёте ни запрета ни разрешения. ...   10.9.2016, 17:53
|- - Rasmus   Цитата(ЛЕША @ 10.9.2016, 19:53) Однако в ...   10.9.2016, 19:45
- - ink_elec   Rasmus, Ранее (при СССР и до 2007 года) действовал...   10.9.2016, 22:13
|- - Rasmus   Цитата(ink_elec @ 11.9.2016, 0:13) Теперь...   11.9.2016, 8:07
- - ink_elec   Rasmus, ИМХО ПУЭ 7 2.4.20. 3) соединение провода В...   11.9.2016, 9:11
|- - Rasmus   Цитата(ink_elec @ 11.9.2016, 11:11) Rasmu...   11.9.2016, 10:14
|- - ink_elec   Цитата(Rasmus @ 11.9.2016, 13:14) ink_ele...   11.9.2016, 10:35
|- - Rasmus   Цитата(ink_elec @ 11.9.2016, 12:35) Зачем...   11.9.2016, 10:45
|- - ink_elec   Цитата(Rasmus @ 11.9.2016, 13:45) Я прост...   11.9.2016, 11:45
|- - Rasmus   Цитата(ink_elec @ 11.9.2016, 13:45) Либо ...   11.9.2016, 13:03
|- - ink_elec   Цитата(Rasmus @ 11.9.2016, 16:03) Блин у ...   11.9.2016, 14:55
- - Rasmus   Эта таблица как я понял- только для неразборных со...   11.9.2016, 12:45
- - ink_elec   Цитата(Rasmus @ 11.9.2016, 15:45) Эта таб...   11.9.2016, 12:57