Электрощиток, автоматы , Отключается автомат, схема соединения

alex1232
сообщение 11.9.2016, 23:09
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 15
Регистрация: 11.9.2016
Пользователь №: 50010



Здравствуйте! icon_cool.gif

Помогите разобраться с щитком и автоматическими выключателями!

Есть щиток при входе в квартиру (рядом со счетчиком).
см. фото во вложении, на фото:
1 - УЗО
2,3,4 - авт. выключатели
5 - вход кабеля в квартиру (в квартире уже стоят еще 6-7 авт. выключателей и идет разводка)
6 - рубильник
7 - счетчик
Также в самой квартире еще 6-7 автоматических выключателей, которые раздают электричество на разные отдельные кабели по квартире.



Проблема 1:
в щитке часто выключается автоматический выключатель №2 (обведен на фото), если на кухне включена электродуховка, а еще стиральная/посудомоечная машина или компьютер.
При этом никакие другие авт. выключатели не выключаются.
См. фото щитка.

Вопрос 1:
Почему так? может, вышел из строя выключатель? Как исправить?

Вопрос 2:
Не понимаю правильно ли выключатели в щитке подключены?
Они похоже последовательно включены - выход одного это вход другого, так и должно быть, или можно какие-то убрать, схему улучшить?


Спасибо! icon_cool.gif



Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
alex1232
сообщение 12.9.2016, 10:22
Сообщение #2


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 15
Регистрация: 11.9.2016
Пользователь №: 50010



Спасибо за ответ! icon_smile.gif

Провода:
из АВ.4 в АВ.3 и из АВ.2 в АВ.1 идет провод сечением 1,5 алюминиевый
из АВ.3 в АВ.2 и от N в УЗО идет провод сечением 2-2,5 алюминиевый
из УЗО в квартиру идет провод медный сечением 4, далее по квартире несколько медных 2,5 и 1,5

Т.е. на вход в отключающийся автомат АВ.2 приходит алюминий 2,5 а на выход - алюминий 1,5, это может быть причиной срабатывания АВ.2?

Нагрузка:
Счетчик Меркурий200 показывает нагрузку:
эл. духовка 2,6 кВт
утюг 2 кВт
кофемашина 1,2 кВт
компьютеры 0,4 кВт
освещение суммарно 0,2 кВт

а также (по данным паспортов бытовой техники):
посудомоечная машина до 2 кВт в пиковые моменты
стиральная машина до 1,4 кВт в пиковые моменты

АВ.2 выключается если ставить посудомоечную одновременно со стиральной (но не сразу выключается, а где-то через 50-80 минут, возможно когда пики совпадают)
а вчера АВ.2 выключился когда были включены духовка, компьютеры, и м.б. кофемашина, и опять не сразу, а минут через 20 после включения духовки

Вопрос 1:
по таблицам подбора кабеля выходит, что на потребляемую приборами мощность (3-5 кВт) имеющийся в щитке алюминиевый кабель не подходит - это критично? нужно ли менять его? если да, то на что и какие именно провода?

Вопрос 2:
может ли быть тонкий алюминиевый кабель причиной отключения автоматич. выключателя №2 ??

Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
3 чел. читают эту тему (гостей: 3, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 27.2.2025, 5:30
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены