Хочу начать делать наружное освещение. Магистраль делаю СИП2-3х25+1х35, на некоторых опорах устанавливается по два светильника. Можно ли в простой ЗОИ зажать два ответвления, дабы не прокалывать СИП по два раза на одной опоре?
Сообщение отредактировал Почемучка - 16.9.2016, 7:13 |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1058 Регистрация: 30.1.2010 Пользователь №: 17145 ![]() |
Есть зажимы на два отходящих проводника http://shop220.ru/product101308.htm
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |