![]() В доме нет заземления, ставлю УЗО, объединять ли провода заземления в квартире? |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() В доме нет заземления, ставлю УЗО, объединять ли провода заземления в квартире? |
![]() ![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 20.9.2016 Пользователь №: 50069 ![]() |
Добрый день!
Многоэтажный дом 62 года постройки, в этажных щитках делали капремонт и в них идет три фазных провода и один провод желто-зеленый, на который подключены нули всех квартир на этаже. Как я понял, в доме нет заземления? В квартире вся проводка теперь трехжильная (с заземлением), на все линии ставятся отдельные УЗО (10 и 30мА) и одно общее УЗО на квартиру (100мА). Сейчас задумался, т.к. ввести в квартиру землю нет возможности, имеет ли смысл в квартирном электрощитке объединять все заземляющие провода (свет, розетки и т.п.) в одну шину? Тут вижу два возможных варианта: Если фаза окажется на корпусе стиральной машины, то т.к. все заземляющие провода квартире объединены и по факту земли нет, то корпуса всей техники в квартире окажутся опасными для людей. Может просто в квартирном щитке оставить хвосты заземляющих проводов и не прикручивать их на шину PE? Т.к. на каждую линию в квартире стоит свое УЗО, а земля всей квартиры будет объединена на одном клемнике (без подключения к общедомовой земле, т.к. её нет), то УЗО сработает до прикосновения человека? |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1464 Регистрация: 7.3.2014 Из: г.Минск Пользователь №: 38487 ![]() |
По моему вы создаете себе проблему.В квартире 3х проводная система,ноль в щитке должен сидеть на желтозеленом проводе(шине),там же должен сидеть и третий провод с квартиры,который в розеткак подключен к земляной клемме.Желтозеленый в щитке является PEN проводником,т.е он и ноль и земля.
УЗО ставить надо но не в таком количестве.Сработает УЗО только приприкосновении в случае пробоя. |
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#3
|
Гости ![]() |
... В квартире 3х проводная система,ноль в щитке должен сидеть на желтозеленом проводе(шине),там же должен сидеть и третий провод с квартиры,который в розеткак подключен к земляной клемме.Желтозеленый в щитке является PEN проводником,т.е он и ноль и земля. ... У ТС: Цитата Многоэтажный дом 62 года постройки, в этажных щитках делали капремонт и в них идет три фазных провода и один провод желто-зеленый, на который подключены нули всех квартир на этаже. ... , т.е. выполнена система TN-C. Для полноценного перехода на трёхпроводку в квартире (TN-C-S) в стояке должен быть пятый провод. Разделение PEN на PE и N должно быть выполнено на вводе в здание (ВРУ), поэтому ТС следует защитный проводник PE в этажном щитке не подключать, оставить до лучших времён.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17708 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
1. У ТС: , т.е. выполнена система TN-C. 2. Для полноценного перехода на трёхпроводку.. 3. Разделение PEN на PE и N должно быть выполнено на вводе в здание (ВРУ) 1. В системе TN-C (уж коль назвали) ОПЧ оборудования "висят" в воздухе ? 2. Трехпроводка в квартирах использовалась еще до появления подвидов TN. Причем, в помещениях с повышенной опасностью. Почему низя пользовать в помещении без оной ? 3. Это при реконструкции всей системы в доме. Первая реконструкция была выполнена по старым правилам, но она дает надежду, что состояние цепей не аховое, сечение PEN-проводника удовлетворительное. "По отношению к реконструируемым электроустановкам требования настоящих Правил распространяются лишь на реконструируемую часть электроустановок". Да, надо стремиться к полному отделению РЕ, по-возможности... однако третий проводник, подключенный в этажном щите - вполне законный, соответствует правилам создания ЭУ своего времени. И не противоречит принципиальной возможности - Рисунок 31В1 ГОСТ30331-2013. Сообщение отредактировал Олега - 20.9.2016, 17:49 |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 23.2.2025, 4:21 |
|
![]() |