Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

В доме нет заземления, ставлю УЗО, объединять ли провода заземления в квартире?

TitovLab
сообщение 20.9.2016, 11:03
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 1
Регистрация: 20.9.2016
Пользователь №: 50069



Добрый день!

Многоэтажный дом 62 года постройки, в этажных щитках делали капремонт и в них идет три фазных провода и один провод желто-зеленый, на который подключены нули всех квартир на этаже.
Как я понял, в доме нет заземления?

В квартире вся проводка теперь трехжильная (с заземлением), на все линии ставятся отдельные УЗО (10 и 30мА) и одно общее УЗО на квартиру (100мА).
Сейчас задумался, т.к. ввести в квартиру землю нет возможности, имеет ли смысл в квартирном электрощитке объединять все заземляющие провода (свет, розетки и т.п.) в одну шину?
Тут вижу два возможных варианта:

Если фаза окажется на корпусе стиральной машины, то т.к. все заземляющие провода квартире объединены и по факту земли нет, то корпуса всей техники в квартире окажутся опасными для людей. Может просто в квартирном щитке оставить хвосты заземляющих проводов и не прикручивать их на шину PE?
Т.к. на каждую линию в квартире стоит свое УЗО, а земля всей квартиры будет объединена на одном клемнике (без подключения к общедомовой земле, т.к. её нет), то УЗО сработает до прикосновения человека?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Олега
сообщение 22.9.2016, 11:20
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17708
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Скока можно месить одно и то же ?
В том, что "должно" - никаких сомнений. Только должно для реконструируемых (полностью) и вновь строящихся.
Здесь о реконструкции речь не идет.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- TitovLab   В доме нет заземления, ставлю УЗО, объединять ли провода заземления в квартире?   20.9.2016, 11:03
- - Pantryk   ЦитатаТ.к. на каждую линию в квартире стоит свое У...   20.9.2016, 12:32
- - zendo057   По моему вы создаете себе проблему.В квартире 3х п...   20.9.2016, 12:54
|- - Гость сочувствующий   Цитата(zendo057 @ 20.9.2016, 12:54) ... В...   20.9.2016, 16:25
|- - Олега   Цитата(Гость сочувствующий @ 20.9.2016, 16...   20.9.2016, 17:47
- - Shura_with_KINEF   Не согласен. Будет реконструкция проведут пятый пр...   20.9.2016, 17:06
|- - Гость сочувствующий   Цитата(Shura_with_KINEF @ 20.9.2016, 17:0...   20.9.2016, 18:47
|- - Олега   Цитата(Гость сочувствующий @ 20.9.2016, 18...   20.9.2016, 20:40
|- - Гость сочувствующий   Цитата(Олега @ 20.9.2016, 20:40) ... До п...   20.9.2016, 20:59
|- - Олега   Цитата(Гость сочувствующий @ 20.9.2016, 20...   20.9.2016, 21:43
- - Shura_with_KINEF   Для квартиры этажный щит вполне себе ВРУ. Для опре...   20.9.2016, 21:43
|- - Гость сочувствующий   Цитата(Shura_with_KINEF @ 20.9.2016, 21:4...   22.9.2016, 9:51
- - Олега   Скока можно месить одно и то же ? В том, что ...   22.9.2016, 11:20
|- - Гость сочувствующий   Цитата(Олега @ 22.9.2016, 11:20) .. Тольк...   22.9.2016, 11:55
|- - Олега   Цитата(Гость сочувствующий @ 22.9.2016, 11...   22.9.2016, 20:22
|- - Гость сочувствующий   Цитата(Олега @ 22.9.2016, 20:22) Все же п...   22.9.2016, 21:57
|- - Олега   Цитата(Гость сочувствующий @ 22.9.2016, 21...   23.9.2016, 0:54
- - Shura_with_KINEF   Дом на 50 лет старше ГОСТа. Квартира в доме сделан...   22.9.2016, 12:32
- - Shura_with_KINEF   Тоже пас.   22.9.2016, 23:14


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 23.2.2025, 14:46
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены