Силовой трансформатор , Порядок включения/отключения |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Силовой трансформатор , Порядок включения/отключения |
Гость_Гость_Андрей_*_* |
29.12.2007, 10:04
Сообщение
#1
|
Гости |
Господа! Обращаюсь к вам со следующим вопросом. В инструкции по оперативным переключениям сказано, что порядок включения силового трансформатора следующий: сначала включается коммутационный аппарат на стороне ВН, затем на стороне НН (допустим, что тр-р двухобмоточный). Порядок отключения же обратный: сначала отключается вводной аппратат на стороне НН, затем на стороне ВН. У меня вопрос: чем вызван именно такой порядок отключения и включения трансформатора?
|
|
|
22.1.2008, 21:39
Сообщение
#2
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 596 Регистрация: 27.9.2006 Из: Кубань, Россия Пользователь №: 6932 |
doro, я не понял, в чем смысл опробования ПС от удаленного источника? Если защита срабатывает от предварительно заряженных конденсаторов, то ставь трансформатор под напряжение выключателем или подавай на него напряжение с линии, разницы нет. В обоих случаях защиты трансформатора не отработают, а отработает резервная защита ВЛ. Кстати, а конденсаторы от ТСН не заряжаются?
Кстати, по поводу ставить или не ставить трансформатор под напряжение со стороны НН. Сегодня прочёл в стандарте по ликвидации нарушений нормального режима: 6.2.1.4. ... Допускается опробование трансформатора напряжением со стороны низкого напряжения при наличии защит. -------------------- А не по нраву я кому-то - мне плевать!.. (С) Кипелов
Наш корабль ведут дураки на фальшивый маяк!.. (С) Мастер Скупой платит дважды, тупой платит трижды... (народная мудрость) |
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 25.11.2024, 8:54 |
|