Пост последней надежды ... |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Пост последней надежды ... |
27.9.2016, 11:05
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 27.9.2016 Пользователь №: 50104 |
Я помню только закон Ома и умею пользоваться вольтметром. Надеюсь на помощь сообщества, потому как надеяться больше не на кого ...
Квартира в большом многоквартирном доме доме. Все розетки при ремонте были "заземлены" на одну из труб стояка (этот вопрос пока выносим за скобки) Меряю напряжение между трубами - "заземленной" и другой. При выключенном главном автомате - 1,5V включаю проточный отопитель - 19.0V включаю микроволновку - 32.0V добавляем холодильник - 45.0V стиралка - 142V (!!!) ... отдельно промерял между корпусом стиралки и трубой - 110.0V печка - 165V и .д. Все приборы при этом нормально функционируют. Как так ? Интерес к измерениям возник после того как на резьбе одной из оцинкованных труб обнаружился прожженый (!) до дыр участок. Вопрос, как всегда - кому на Руси жить хорошо, кто виноват и что делать ? |
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 9.1.2025, 19:21 |
|