Я помню только закон Ома и умею пользоваться вольтметром. Надеюсь на помощь сообщества, потому как надеяться больше не на кого ...
Квартира в большом многоквартирном доме доме. Все розетки при ремонте были "заземлены" на одну из труб стояка (этот вопрос пока выносим за скобки) Меряю напряжение между трубами - "заземленной" и другой. При выключенном главном автомате - 1,5V включаю проточный отопитель - 19.0V включаю микроволновку - 32.0V добавляем холодильник - 45.0V стиралка - 142V (!!!) ... отдельно промерял между корпусом стиралки и трубой - 110.0V печка - 165V и .д. Все приборы при этом нормально функционируют. Как так ? Интерес к измерениям возник после того как на резьбе одной из оцинкованных труб обнаружился прожженый (!) до дыр участок. Вопрос, как всегда - кому на Руси жить хорошо, кто виноват и что делать ? |
|
|
27.9.2016, 19:39
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1831 Регистрация: 6.9.2009 Из: Из СССР, РФ Пользователь №: 15472 |
Вопрос, как всегда - кому на Руси жить хорошо, кто виноват и что делать ? Виноватых как всегда НЕТ, а делать все Вам или за ваши кровные. "ЗемлЮ" надо на Землю, а не на трубу. труба у Вас судя по напряжению, с пластиковыми вставками. И подвергаете не только себя опасности, но и соседей. А у них могут быть дети. Не тяните время, исправляйте. |
|
|