![]() Ноль при контакте с землей искрит |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() Ноль при контакте с землей искрит |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 27.9.2016 Пользователь №: 50112 ![]() |
В новостройке на вводном кабеле в квартиру если соединить ноль с землей то происходит искрение. Индикатором проверял, светится только фазный кабель. Электрики застройщика сказали что такое бывает и ничего страшного там нет. Подскажите почему так происходит и действительно ли это безопасно?
|
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
По защитному проводнику ("земля") в нормальном состоянии ток не протекает, падения напряжения нет.
По нулевому рабочему всегда протекает ток, есть падение напряжения, и естественно потенциал на нём отличается от "земляного". При замыкании указанных проводников начинает протекать ток, величина искры зависит от разности потенциалов. Ну как то так... на пальцах. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |