Ноль при контакте с землей искрит

georg_kap
сообщение 27.9.2016, 22:59
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 3
Регистрация: 27.9.2016
Пользователь №: 50112



В новостройке на вводном кабеле в квартиру если соединить ноль с землей то происходит искрение. Индикатором проверял, светится только фазный кабель. Электрики застройщика сказали что такое бывает и ничего страшного там нет. Подскажите почему так происходит и действительно ли это безопасно?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
savelij®
сообщение 27.9.2016, 23:18
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



По защитному проводнику ("земля") в нормальном состоянии ток не протекает, падения напряжения нет.
По нулевому рабочему всегда протекает ток, есть падение напряжения, и естественно потенциал на нём отличается от "земляного".
При замыкании указанных проводников начинает протекать ток, величина искры зависит от разности потенциалов.