Ввод в частный загородный дом |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Ввод в частный загородный дом |
27.9.2016, 22:05
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 23 Регистрация: 27.9.2016 Пользователь №: 50110 |
Друзья всем привет !
Несколько вопросов по уличному щитку ввода и заземлению Исходные данные загородный дом - Подводка к дому воздушная сип 2*16, со столба который несет сип трехфазный от станции - Уличный щиток (не заземлен)+Вводной автомат 40А ( хотя говорили что дают 15 кВт ) + счетчик - Контур заземления выходит в доме (гараже ) на распред щиток который будет в гараже 1)В общем что делать и почему такой маленький поставили вводной автомат - хотя обещали 15кВт? 2)Нужно ли заземлять ноль N если да то как до счетчика ? 3)Где ставить узип и обязательно ли его ставить ? до счетчика или после ? и какого класса 1+2 ? Посмотрел внимательно зажимы в автоматах - вобщем сип кабель не обжат и установочный провод от счетчика тоже не обжат ( получается в счетчике тоже не обжат ) ьам пломба и не видно. Что посоветуте самому переделать или заставить их по нормальному ( хотя сомневаюсь что получиться) |
|
|
29.9.2016, 14:47
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3029 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 |
Гофра выдумка маркетологов.
А без юмора, а как без него, когда он начинается прямо со стартового топика. Какая то левая контора, без проекта, без соблюдения единой технической политики в электросетевом комплексе лепит подключение с частному домовладению, да так что после подключения вместо решения одной проблемы, возникает куча других проблем и вопросов. -------------------- |
|
|