Контактор подобрать , помогите подобрать правильный

Avega
сообщение 30.9.2016, 13:00
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Регистрация: 30.9.2016
Пользователь №: 50135



Доброго здоровья, форумчане.
Помогите советом, поделитесь знаниями. В электрике почти "чайник", посему сам не могу разобраться.

Исходные данные.

В квартире установлен ионный (электродный) котел, 3-х фазный (по 2 кВт на фазу).
Вводной автомат на общем щитке на 20 А
В щитке управления котлом стоит автомат на 16 А (hager)
Следующим стоял контактор"Хагер" на 40 А. Далее стоит блок управления температурой.
Контактор "Хагер", проработав примерно 5 месяцев сгорел. Выгорели контакты (!)
Взял у приятеля на время старый советский контактор. После установку наблюдаю постоянное искрение в момент размыкания цепи.
Хоть и совсем не электрик, но понимаю, что этот контактор сгорит еще быстрее "Хагера"
В часы малого потребления света в доме (днем в будни, ночью), напряжение поднимается до 240-250 В (может и больше, но постоянно мерить нет возможности). Электричество получаю от частной подстанции, и поменять что-либо нет возможности.
Пытался сам выяснить, какой контактор поставить, но не смог.
Подскажите, есть ли решение такой проблемы, или мне придется купить 2-3 контактора и просто менять как расходник (чего не хотелось бы).
Если не все данные выдал, то напишите (добавлю).
Всем заранее спасибо за полезную информацию.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
moshkarow
сообщение 30.9.2016, 23:09
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3248
Регистрация: 8.6.2012
Пользователь №: 27849



Изначально контактор был выбран не правильно .
У вас режим работы контактора АС- 4
изучайте вложение .
6 квт - это примернр 12 а

Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  A9_1650_grafiki.pdf ( 845.11 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1278
 


--------------------
"Фаза есть - ума не надо!"
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
rosck
сообщение 1.10.2016, 14:44
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2179
Регистрация: 11.6.2015
Из: Кыргызстан Бишкек
Пользователь №: 45736



Цитата(moshkarow @ 30.9.2016, 23:09) *
У вас режим работы контактора АС- 4
6 квт - это примернр 12 а

Почему А4 ? Здесь же нет пусковых токов, индуктивной нагрузки.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения