Расчёт падения напряжения в КЛ 10 кВ |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Расчёт падения напряжения в КЛ 10 кВ |
22.1.2008, 20:55
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 31 Регистрация: 22.1.2008 Пользователь №: 10295 |
Ув. коллеги помогите рассчитать хотя-бы примерно падение напряжения в КЛ - 10 кв. Предлагают точку подключения предприятия в 7 км от объекта, запрашиваем 7000 кВт, трансформаторы на ПС 110\10, 16 МВА, загружены на 50 %,надо доказать на бумаге руководителю что это далеко.
|
|
|
23.1.2008, 17:57
Сообщение
#2
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 31 Регистрация: 22.1.2008 Пользователь №: 10295 |
А у меня получилось 7%
Xл=0,06 Rл=0,08 Sin fi=0,53 Cos fi=0,85 Iрасч=272 А где ошибка? |
|
|
23.1.2008, 23:03
Сообщение
#3
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 169 Регистрация: 18.10.2007 Из: г.Саратов Пользователь №: 9638 |
А у меня получилось 7% Xл=0,06 Rл=0,08 Sin fi=0,53 Cos fi=0,85 Iрасч=272 А где ошибка? Для кабеля типа АСБ 3х240-10 : r=0.13 Ом/км, х=0,075 Ом/км, я брал Cos fi=0,9 и Sin fi=0,436, I=450 A Соответственно для 7 км Xл=0,075*7=0,525 Ом, Rл=0,13*7=0,91 Ом Отсюда потери напряжения в одном кабеле составит 816 В или 8,16%. Для двух параллельных кабелей будет в 2 раза меньше, т.е. 4,0% |
|
|
24.1.2008, 13:37
Сообщение
#4
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 31 Регистрация: 22.1.2008 Пользователь №: 10295 |
Для кабеля типа АСБ 3х240-10 : r=0.13 Ом/км, х=0,075 Ом/км, я брал Cos fi=0,9 и Sin fi=0,436, I=450 A Соответственно для 7 км Xл=0,075*7=0,525 Ом, Rл=0,13*7=0,91 Ом Отсюда потери напряжения в одном кабеле составит 816 В или 8,16%. Для двух параллельных кабелей будет в 2 раза меньше, т.е. 4,0% Можно ещё вопрос?Как рассчитывали I=450А? |
|
|