У нас на производстве возникла проблема, станок подключенный к ЩР при помощи кабеля 5*25 начал греться, хотя я человек новый на данном производстве, возможно он греться начал уже давно. Но суть вся в том что I ном- станка 71 А максимально допустимый ток для данного кабеля 107 А,а фактический ток при замере на максимальной нагрузке I макс= 40 А. Соединения и электрические контакты в норме. Не в норме лишь "Реактивная" нагрузка которую мы замеряем с помощью "АСКУЭ" если у нас Активная мощность=279кВт то Реактивная =254кВАрч. И тут возникает вопрос , НАГРЕВ ПРОВОДНИКА происходит в следствие то-го что реактивная мощность велика или машина используется не на полную мощность? В чем может быть причина и нужно ли ставить компенсацию?
|
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
Кое в чем специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 ![]() |
Цитата НАГРЕВ ПРОВОДНИКА происходит в следствии протекания по нему тока. О том, какой это ток (активный реактивный или смешанный) проводник никакого понятия не имеет и важно лишь его значение, а т.к. реально там 40А, то при чем тут нагрев проводника, если греться начал станок?
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |