У нас на производстве возникла проблема, станок подключенный к ЩР при помощи кабеля 5*25 начал греться, хотя я человек новый на данном производстве, возможно он греться начал уже давно. Но суть вся в том что I ном- станка 71 А максимально допустимый ток для данного кабеля 107 А,а фактический ток при замере на максимальной нагрузке I макс= 40 А. Соединения и электрические контакты в норме. Не в норме лишь "Реактивная" нагрузка которую мы замеряем с помощью "АСКУЭ" если у нас Активная мощность=279кВт то Реактивная =254кВАрч. И тут возникает вопрос , НАГРЕВ ПРОВОДНИКА происходит в следствие то-го что реактивная мощность велика или машина используется не на полную мощность? В чем может быть причина и нужно ли ставить компенсацию?
|
![]() |
|
![]() |
Гость_Гость Рин_* |
![]()
Сообщение
#2
|
Гости ![]() |
Когда Вы меряете ток клещами, то это полный ток, в том числе и реактивный.
Что то Вы неправильно меряете ток или неправильные данные АСКУЭ, при мощности 279кВт ток никак не может быть 40А. А так соотношение активной и реактивной регулируется Постановлением МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ЭНЕРГЕТИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПРИКАЗ от 22 февраля 2007 г. N 49. Тангенс фи=Q/P, и для сетей 0,4кВ не более 0,35. Компенсация обычно делается для группы электроприемников, а не для одного, да и с такой малой мощностью. |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |