Защитное заземление видеокамер , Выходит из строя оборудование видеонаблюдения на периметре. |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Защитное заземление видеокамер , Выходит из строя оборудование видеонаблюдения на периметре. |
5.10.2016, 8:35
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 50 Регистрация: 18.3.2014 Из: Пенза Пользователь №: 38632 |
Здравствуйте!
Такая проблема: имеется периметр, протяженностью 10 км, который разбит на 2 фланга электропитания. На периметре идут 2 линии электропитания для стационарных телекоммуникацонных шкафов с видеокамерами, установленных на металлических мачтах. Мачты находятся на расстоянии 100-150м. Блоки питания, которые находятся в шкафах питаются от напряжения в 110В. Каждая мачта имеет собственный кол заземления, а так же чрез все шкафы идет РЕ проводник, в в качестве которого выступает 3 жила кабеля электропитания. Возникла проблема, что оборудование стало гореть, предположительно из-за неправильной системы заземления. Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема и какой пусть ее решения? |
|
|
5.10.2016, 9:13
Сообщение
#2
|
|
Кое в чем специалист Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 |
Сечение линий питания, протяженность каждой, потребляемая мощность шкафа, сколько шкафов на каждой линии, какой источник питания используется для получения 110В. Или сразу измерьте напряжение питания в самом дальнем шкафу.
|
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 24.1.2025, 0:22 |
|