Защитное заземление видеокамер , Выходит из строя оборудование видеонаблюдения на периметре. |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Защитное заземление видеокамер , Выходит из строя оборудование видеонаблюдения на периметре. |
5.10.2016, 8:35
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 50 Регистрация: 18.3.2014 Из: Пенза Пользователь №: 38632 |
Здравствуйте!
Такая проблема: имеется периметр, протяженностью 10 км, который разбит на 2 фланга электропитания. На периметре идут 2 линии электропитания для стационарных телекоммуникацонных шкафов с видеокамерами, установленных на металлических мачтах. Мачты находятся на расстоянии 100-150м. Блоки питания, которые находятся в шкафах питаются от напряжения в 110В. Каждая мачта имеет собственный кол заземления, а так же чрез все шкафы идет РЕ проводник, в в качестве которого выступает 3 жила кабеля электропитания. Возникла проблема, что оборудование стало гореть, предположительно из-за неправильной системы заземления. Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема и какой пусть ее решения? |
|
|
5.10.2016, 9:23
Сообщение
#2
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 50 Регистрация: 18.3.2014 Из: Пенза Пользователь №: 38632 |
Сечение линии питания 16 мм2. Протяженность 1 фланга 5 км. На 1 фланге питание идет в 2 линии, т.е. получается у нас 2 питающих кабеля, от которых в шахматном порядке запитаны телекоммуникацонные шкафы. Потребляемая мощность шкафа 15 Вт. Расстояние между мачтами 200м, таким образом получаем, что на каждой из питающих линий находится по 12 шкафов. Со станции с трансформатора или преобразователя идет 110В.
|
|
|