Реактивная мощность.В каких случаях требуется компенсация? , среднесуточное потребление активной энэргии, чуть выше реактивной.

Гость_Гость_Михаил_*_*
сообщение 3.10.2016, 16:04
Сообщение #1





Гости






У нас на производстве возникла проблема, станок подключенный к ЩР при помощи кабеля 5*25 начал греться, хотя я человек новый на данном производстве, возможно он греться начал уже давно. Но суть вся в том что I ном- станка 71 А максимально допустимый ток для данного кабеля 107 А,а фактический ток при замере на максимальной нагрузке I макс= 40 А. Соединения и электрические контакты в норме. Не в норме лишь "Реактивная" нагрузка которую мы замеряем с помощью "АСКУЭ" если у нас Активная мощность=279кВт то Реактивная =254кВАрч. И тут возникает вопрос , НАГРЕВ ПРОВОДНИКА происходит в следствие то-го что реактивная мощность велика или машина используется не на полную мощность? В чем может быть причина и нужно ли ставить компенсацию?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Гость_Гость_Михаил_*_*
сообщение 5.10.2016, 11:49
Сообщение #2





Гости






Для начала расскажу как у нас все устроено:
Основное питание от ячейки в ТП подходит к ГРЩ, от ГРЩ питание расходится на ЩР,РП и потребителей у которых есть свой ШР, от ЩР к потребителям ( Станки ).
Приношу извинения за неточности про измерения объясняю,АСКУЭ ( Автоматическая Система Контроля Учета Электро Энергии) стоит в ГРЩ там еще 2 потребителя помимо ЩР, Я замерял ток клещами в ЩР, греется питающий кабель станка который идет в ЩР и в следствии этого нагреву подвергается коммутационная аппаратура ЩР то есть автомат на сам станок и вводной автомат, станок стоит печатный и электро двигатели на тем работают в неполной загруженности , отсюда и нагрев кабеля т.к реактивная мощность в таких случаях увеличивается, что приводит к нагреву проводников и потребителей, как мы узнали что у нас повышенная реактивная мощность? объясняю в ГРЩ как мы помним установлен АСКУЭ, мы проверили мгновенные параметры сети за месячный период, и к нашему удивлению ответ крылся там именно на этом ГРЩ у нас реактивная нагрузка превышает активную нагрузку например P=320000 кВт( Активная ), а Q= 337000 ( Реактивная ).Будем ставить АСКРМ- перевожу Автоматическая Система Компенсации Реактивной Мощности но я думаю еще что на станок данного типа нужно было выбирать кабель исходя от полной мощности данной машины, что и хочу предложить руководству.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 13.2.2025, 11:06
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены