Защитное заземление видеокамер , Выходит из строя оборудование видеонаблюдения на периметре. |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Защитное заземление видеокамер , Выходит из строя оборудование видеонаблюдения на периметре. |
5.10.2016, 8:35
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 50 Регистрация: 18.3.2014 Из: Пенза Пользователь №: 38632 |
Здравствуйте!
Такая проблема: имеется периметр, протяженностью 10 км, который разбит на 2 фланга электропитания. На периметре идут 2 линии электропитания для стационарных телекоммуникацонных шкафов с видеокамерами, установленных на металлических мачтах. Мачты находятся на расстоянии 100-150м. Блоки питания, которые находятся в шкафах питаются от напряжения в 110В. Каждая мачта имеет собственный кол заземления, а так же чрез все шкафы идет РЕ проводник, в в качестве которого выступает 3 жила кабеля электропитания. Возникла проблема, что оборудование стало гореть, предположительно из-за неправильной системы заземления. Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема и какой пусть ее решения? |
|
|
5.10.2016, 12:02
Сообщение
#2
|
|
Инспектор Бел Амор Группа: Пользователи Сообщений: 10895 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Там рядом никакого электрифицированного транспорта не бродит? На всякий случай я бы замерил ток в защитном проводнике. Мало ли...
-------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 9.1.2025, 7:02 |
|