Ввод в частный загородный дом |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Ввод в частный загородный дом |
27.9.2016, 22:05
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 23 Регистрация: 27.9.2016 Пользователь №: 50110 |
Друзья всем привет !
Несколько вопросов по уличному щитку ввода и заземлению Исходные данные загородный дом - Подводка к дому воздушная сип 2*16, со столба который несет сип трехфазный от станции - Уличный щиток (не заземлен)+Вводной автомат 40А ( хотя говорили что дают 15 кВт ) + счетчик - Контур заземления выходит в доме (гараже ) на распред щиток который будет в гараже 1)В общем что делать и почему такой маленький поставили вводной автомат - хотя обещали 15кВт? 2)Нужно ли заземлять ноль N если да то как до счетчика ? 3)Где ставить узип и обязательно ли его ставить ? до счетчика или после ? и какого класса 1+2 ? Посмотрел внимательно зажимы в автоматах - вобщем сип кабель не обжат и установочный провод от счетчика тоже не обжат ( получается в счетчике тоже не обжат ) ьам пломба и не видно. Что посоветуте самому переделать или заставить их по нормальному ( хотя сомневаюсь что получиться) |
|
|
5.10.2016, 14:11
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3029 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 |
Который предложил с2н5он, да надо обжимать и он герметичный уже.
Не надо ГЗШ засовывать во вводной щиток. Просто на стену, ну хоть прямо под ним, по описанию, я так понимаю вам с ГЗШ ещё тащить РЕ на сарай и гараж. Потом будете обшивать дом, напротив ГЗШ в сайдинге или вагонке, чем уж там будете обшивать, установите дверцу для осмотра, продаются, стоят копейки, внешний вид не портят. Когда нет термоусадки с клеевым слоем, для герметичности обжатое соединение мажу нейтральным или каучуковым герметиком, поверх натягиваю термоусатку и обсаживаю феном, (без огня, чтоб герметик не вспыхнул). -------------------- |
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 29.11.2024, 5:38 |
|