Реактивная мощность.В каких случаях требуется компенсация? , среднесуточное потребление активной энэргии, чуть выше реактивной.

Гость_Гость_Михаил_*_*
сообщение 3.10.2016, 16:04
Сообщение #1





Гости






У нас на производстве возникла проблема, станок подключенный к ЩР при помощи кабеля 5*25 начал греться, хотя я человек новый на данном производстве, возможно он греться начал уже давно. Но суть вся в том что I ном- станка 71 А максимально допустимый ток для данного кабеля 107 А,а фактический ток при замере на максимальной нагрузке I макс= 40 А. Соединения и электрические контакты в норме. Не в норме лишь "Реактивная" нагрузка которую мы замеряем с помощью "АСКУЭ" если у нас Активная мощность=279кВт то Реактивная =254кВАрч. И тут возникает вопрос , НАГРЕВ ПРОВОДНИКА происходит в следствие то-го что реактивная мощность велика или машина используется не на полную мощность? В чем может быть причина и нужно ли ставить компенсацию?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Pantryk
сообщение 5.10.2016, 16:04
Сообщение #2


Кое в чем специалист
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2823
Регистрация: 23.6.2013
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972



Цитата
работают в неполной загруженности , отсюда и нагрев кабеля т.к реактивная мощность в таких случаях увеличивается

Коэффициент мощности увеличивается, а полная мощность уменьшается. Двигатель на ХХ не потреблят больше, чем полностью загруженный.
Цитата
мы проверили мгновенные параметры сети за месячный период
а так можно icon_wink.gif ?
Цитата
P=320000 кВт( Активная ), а Q= 337000 ( Реактивная )

Это потребленная энергия, а не нагрузка, но если допустить, что коэффициент мощности у вас примерно постоянный, то получается, что cos f около 0,69, что вобщем то закономерно, но никакого отношения к нагреву кабеля непосредственно не относится. Лучше бы указали сечение кабеля, защитный аппарат и мощность печатной машины.
Компенсация не навредит, но и причину нагрева кабеля не устранит.

Сообщение отредактировал Pantryk - 5.10.2016, 16:07
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
2 чел. читают эту тему (гостей: 2, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 13.2.2025, 11:36
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены