переключение 380 и 220

Гость_Гость_paxai_*_*
сообщение 23.1.2008, 15:16
Сообщение #1





Гости






подскажите

нужно подключить трансформатор 0,5 квт (зарядник)

но так чтоб какое то реле переключало его с 380 на 220

дело в том что это напряжение идет с ветряка
и при малом ветре линейное напряжение около 150-300 вольт и зарядник работает отлично

но чтоб предотвратить его поломку при сильном ветре нужно переключит ьего на фазное напряжение тоесть на 220!
а когда верет опять стихает - обратно на линейное 380

в наличии есть реле какое то)) потом название напишу

тоесть нужна механическая переключалка и надо ее настроить (как?) что на определенное напряжение допустим до 300 вольт

какие будут предложения?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Victor195002
сообщение 24.1.2008, 13:35
Сообщение #2


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 824
Регистрация: 15.4.2007
Из: Москва
Пользователь №: 8550



Добрый день.
Скажите, а требуются ли какие-то дополнительные усилия для того, чтобы исключить дребезг контактов в переходной зоне? И вообще, как Вы считаете- критично ли это явление в данном случае?


--------------------
Удачи.
Виктор
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ZavGar_*
сообщение 24.1.2008, 19:31
Сообщение #3





Гости






Цитата(Victor195002 @ 24.1.2008, 13:35) *
исключить дребезг контактов в переходной зоне? И вообще, как Вы считаете- критично ли это явление в данном случае?


Дребезг в плане многократных импульсов тока в нагрузку в данном случае не имеет решающего значения - всего лишь транс с выпрямителем.
Опасность здесь - в другом. При использовании перекидной группы крайне нежелательно держать неподвижные контакты под различными потенциалами одной физической цепи, а нагрузку коммутировать перекидным контактом: есть опасность зажигания и последующего устойчивого горения дуги между двумя неподвижными контактами. По крайней мере, если эта схема коммутирует силовую нагрузку.
Человек просил дёшево и сердито - я отписал. Конечно, я бы парой конденсаторов 0,01...0,1 мкф зашунтировал контакты. А ещё лучше - собрал бы схему на контакторах под управлением реле напряжения, со взаимоблокировками и выдержкой времени при переключении. Ну и защиту, конечно (АВ в обеих фазах).
Но не надо человеку "по правилам"...