Защитное заземление видеокамер , Выходит из строя оборудование видеонаблюдения на периметре. |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Защитное заземление видеокамер , Выходит из строя оборудование видеонаблюдения на периметре. |
5.10.2016, 8:35
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 50 Регистрация: 18.3.2014 Из: Пенза Пользователь №: 38632 |
Здравствуйте!
Такая проблема: имеется периметр, протяженностью 10 км, который разбит на 2 фланга электропитания. На периметре идут 2 линии электропитания для стационарных телекоммуникацонных шкафов с видеокамерами, установленных на металлических мачтах. Мачты находятся на расстоянии 100-150м. Блоки питания, которые находятся в шкафах питаются от напряжения в 110В. Каждая мачта имеет собственный кол заземления, а так же чрез все шкафы идет РЕ проводник, в в качестве которого выступает 3 жила кабеля электропитания. Возникла проблема, что оборудование стало гореть, предположительно из-за неправильной системы заземления. Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема и какой пусть ее решения? |
|
|
6.10.2016, 13:03
Сообщение
#2
|
|
Кое в чем специалист Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 |
А можно для тех кто в танке? Между чем и чем получается недопустимое напряжение? Ну допустим соединили "общие" (GND) выводы камеры и преобразователя через экран кабеля. Из-за чего получается выгорание?
|
|
|