Подскажите.
Нужно подключить эл. плиту. Из стены торчат три ПВ-3 6мм.кв Допустимо ли ВВГнг-LS 3x6 с ПВ-3 соединить пайкой(сваркой). Допустимо ли ВВГнг-LS 3x6 для плиты 7Квт протянуть в плинтусе ПВХ нужно пройти один угол, и под мойкой(как он если водой обольют), и влезет ли он в такой http://www.ideal-decor.ru/index.php/ru/kat...us-komfort.html или лучше отдельный кабель канал. Влезет ли ВВГнг-LS 3x6 вот в такую розетку и как она по качеству. Bylectrica Розетка силовая РА32-002 + Вилка силовая В32-001 https://avselectro.ru/catalog/4524-rozetki-...togo-mon/111853 Спасибо. |
|
|
6.10.2016, 13:25
Сообщение
#2
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 449 Регистрация: 1.5.2006 Из: Краснодар Пользователь №: 5415 |
Допустимо.
Не влезет, надо отдельный кабельканал. Нормальная розетка, вилка, влезут. Пожалуйста. Сообщение отредактировал stydent64 - 6.10.2016, 13:26 |
|
|