Добрый день!
Такая ситуация на объекте 2 контура заземления бытовой соединённый с нейтралью (пяти проводная схема подключения), система TN-S, и технологический контур не имеющий электрической связи с нейтралью, система TT. Мне кажется делать 2 разных контура на одном объекте это бред. но не смотря на это в ГРЩ 2 шины заземления. Но всё ещё страшнее, на контур ТТ заземляются серверные, подскажите на сколько не правильно данное заземление? На другом объекте также, но в ГРЩ нет двух шин PE, все отходящие кабеля подключаются к бытовому контуру, но там где стоят серверные или системные блоки проводник PE не используется, установлен щит заземление, на который приходит провод от технологического контура, и отдельно заземляется корпус оборудования. И это проектное решение. |
|
|
Гость_Гость Рин_* |
13.10.2016, 13:59
Сообщение
#2
|
Гости |
У нас проектировщики ссылаются на документ РМ14-11-93 Заземление электрических сетей управления и автоматики.
Заземление (логическое, функциональное, информационное, нуль-система и т.п), далее нуль-система, не должна быть связана с защитным заземлением. Заземлители нуль-системы должны располагаться вне зоны растекания защитных заземлителей. Рассотяние между заземлителями нуль-системы и защитными заземлителями должно быть не менее 20м. |
|
|