Стабилизатор напряжения - 135 В на корпусе , это норма?! |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Стабилизатор напряжения - 135 В на корпусе , это норма?! |
14.10.2016, 3:07
Сообщение
#1
|
||
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 226 Регистрация: 14.8.2016 Пользователь №: 49815 |
Здравствуйте!
Указал напряжения на фото: Землю не подсоединил, так как инструмент под стабилизатором остался, поэтому решил померять. Сначала индикатором, потом мультиметром. И я в шоке. 1. Выходит, что корпус занулен? 2. Без земли бы било (заземление в доме только недавно появилось)? 3. На землю все время будет около 135 В уходить? 4. Почему уход напряжения с корпуса на землю не вызывает срабатывание дифавтомата? 5. Это нормально вобще? спасибо Сообщение отредактировал profeMaster - 17.10.2016, 19:30 |
|
|
||
14.10.2016, 6:17
Сообщение
#2
|
|
Инспектор Бел Амор Группа: Пользователи Сообщений: 10895 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Корпус не заземлён - что ж вы ещё хотели? Желто-зеленый провод для чего предназначен ?
-------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
|
|