УЗО только на разетки , в старый щиток многоэтажки хочу вставить узо только на разетки |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
УЗО только на разетки , в старый щиток многоэтажки хочу вставить узо только на разетки |
14.10.2016, 19:52
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 14 Регистрация: 14.10.2016 Пользователь №: 50251 |
Здравствуйте!
Вопрос: можно ли подключить УЗО 25А/0.03 только на розетки или группу розетки+свет, а электроплиту оставить как было, тоесть отдельно на обычном автомате. Если да, то откуда ноль подвести ко входу у узо и откуда ноль на выходе из узо. Дом старая семнадцатиэтажка. Где входят провода из щитка в квартиру - непонятно. Нигде не нашел информации про отдельное подключение ((. Спасибо если поможете! Сообщение отредактировал Андрейспо - 14.10.2016, 22:41 |
|
|
15.10.2016, 0:12
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
Ответ.
Это точно, ноль тоже нужно подключать. На вход УЗО со щита, с выхода УЗО на ту линию, фазу которой подключили к фазному выходу УЗО. Каков вопрос - таков ответ. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|