Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Стабилизатор напряжения - 135 В на корпусе , это норма?!

profeMaster
сообщение 14.10.2016, 3:07
Сообщение #1


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 226
Регистрация: 14.8.2016
Пользователь №: 49815



Здравствуйте!

Указал напряжения на фото:

Прикрепленное изображение


Землю не подсоединил, так как инструмент под стабилизатором остался, поэтому решил померять. Сначала индикатором, потом мультиметром. И я в шоке.
1. Выходит, что корпус занулен?
2. Без земли бы било (заземление в доме только недавно появилось)?
3. На землю все время будет около 135 В уходить?
4. Почему уход напряжения с корпуса на землю не вызывает срабатывание дифавтомата?
5. Это нормально вобще?

спасибо

Сообщение отредактировал profeMaster - 17.10.2016, 19:30
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
profeMaster
сообщение 15.10.2016, 3:20
Сообщение #2


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 226
Регистрация: 14.8.2016
Пользователь №: 49815



установил. Заменил узкие шайбы болта заземления от производителя на широкие от суперспециалиста. Если про питание в инструкции сказано про минимум 4 мм2 меди, то о заземлении только "подключите заземляющий провод" (взял ПВ-3 4 мм2)
Прикрепленное изображение

тяжко было однопроволочные в щиток заводить
Прикрепленное изображение


Сообщение отредактировал profeMaster - 17.10.2016, 19:34
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
шахтер
сообщение 15.10.2016, 5:02
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3095
Регистрация: 12.2.2010
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 17317



Цитата(profeMaster @ 15.10.2016, 4:20) *
установил. Заменил узкие шайбы болта заземления от производителя на широкие от суперспециалиста. Если про питание в инструкции сказано про минимум 4 мм2 меди, то о заземлении только "подключите заземляющий провод" (взял ПВ-3 4 мм2)
Это потому так, что каждый электрик знает что РЕ должно быть по сечению равно фазному проводнику. Поэтому написав про сечение фазного производитель посчитал что писать про сечение РЕ не стоит. Производитель то думал подключать будет ЭЛЕКТРИК. Ему и не снилось что у нас любой мастер по укладке тротуарной плитки считает себя электриком.

Сообщение отредактировал шахтер - 15.10.2016, 5:05
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- profeMaster   Стабилизатор напряжения - 135 В на корпусе   14.10.2016, 3:07
- - S-cream   Тама электроника внутре. Стиральную машинку никогд...   14.10.2016, 3:14
- - profeMaster   а в холодильнике электронике нет? и почему по перв...   14.10.2016, 3:22
- - S-cream   Холодильники разные бывают. Движок и лампочка - эл...   14.10.2016, 3:51
|- - profeMaster   Цитата(S-cream @ 14.10.2016, 3:51) У...   14.10.2016, 4:48
- - Roman D   Корпус не заземлён - что ж вы ещё хотели? Желто-зе...   14.10.2016, 6:17
- - zendo057   Следуйте советуRoman D, и все будет по феншую.   14.10.2016, 7:16
- - Shura_with_KINEF   Внутри практически каждого электрического и электр...   14.10.2016, 9:21
- - Сунцов Денис   очередной "буржуйский аппендицит"   14.10.2016, 15:30
- - profeMaster   производителю уже написал. а неужели разница в 2 р...   14.10.2016, 17:56
|- - Roman D   Цитата(profeMaster @ 14.10.2016, 17:56) Ч...   14.10.2016, 18:19
|- - Сунцов Денис   Цитата(profeMaster @ 14.10.2016, 17:56) С...   21.10.2016, 8:42
- - Shura_with_KINEF   Вы не правильно считаете. Если под 1000 Ом вы имее...   14.10.2016, 18:18
- - profeMaster   буду заземлять, но ответ производителя тоже интере...   14.10.2016, 19:28
- - Roman D   К гадалке не ходи, но в инструкции на самом видном...   14.10.2016, 20:03
- - просто Гоша   Цитатаответственности за повреждения не несёт ...и...   14.10.2016, 20:35
- - savelij®   ... и 40 лет расстрела без права переписки... ну т...   15.10.2016, 0:20
- - profeMaster   установил. Заменил узкие шайбы болта заземления от...   15.10.2016, 3:20
|- - шахтер   Цитата(profeMaster @ 15.10.2016, 4:20) ус...   15.10.2016, 5:02
- - Sinus   А напряжение то на корпусе теперь какое?   15.10.2016, 4:07
- - profeMaster   А относительно чего его мерять? индикаторная отве...   15.10.2016, 4:28
- - profeMaster   а чего производитель написал "При подключении...   15.10.2016, 5:39
|- - шахтер   Цитата(profeMaster @ 15.10.2016, 5:39) а ...   15.10.2016, 16:33
- - Sinus   ЦитатаА относительно чего его мерять? icon_smile.g...   15.10.2016, 9:57
|- - profeMaster   Цитата(Sinus @ 15.10.2016, 9:57) Чет я не...   18.10.2016, 18:04
- - Костян челябинский   шахтер,   15.10.2016, 11:04
- - просто Гоша   шахтер, это уже не смешно (по поводу вашей невнима...   15.10.2016, 17:50
- - шахтер   просто Гоша, Так я вроде ответил на вопрос не авт...   16.10.2016, 3:20
- - profeMaster   по этой классификации http://ohrana-bgd.narod.ru/o...   20.10.2016, 14:19
- - Pantryk   Продавать можно, просто использование по назначени...   20.10.2016, 14:31
- - profeMaster   Pantryk, а как напряжение на корпусе стабилизатора...   20.10.2016, 15:22
- - Roman D   Вам ответили ещё в восьмом сообщении...   20.10.2016, 15:52
- - profeMaster   прошу прощения, был взволнован неужели есть понят...   20.10.2016, 17:17
- - S-cream   понятие "рабочее заземление" существует,...   20.10.2016, 17:23
- - profeMaster   смотрю тут https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0...   20.10.2016, 17:47
- - S-cream   нет, это не авария   20.10.2016, 17:50
- - profeMaster   но ведь это оборудование с заземлением работает та...   20.10.2016, 17:58
- - S-cream   вы должны следовать инструкции по подключению.   20.10.2016, 18:01
- - profeMaster   инструкция по подключению вряд ли имеет силу больш...   20.10.2016, 18:16
- - S-cream   profeMaster, а что вы хотите от ПУЭ? ПУЭ - это пра...   20.10.2016, 19:23
- - profeMaster   у нас был период, когда заземление не было поключе...   20.10.2016, 21:03
- - S-cream   Цитатавы бы поставили стиралку с 135 В на корпусе ...   20.10.2016, 21:13
- - profeMaster   но вы замеры без заземления вряд ли делали? Может ...   20.10.2016, 21:16
- - S-cream   Есть, а как же. У всех есть, а у меня нет? Нипаряд...   20.10.2016, 21:24
- - profeMaster   у меня не было (индикатор не светился при включенн...   20.10.2016, 21:29
|- - savelij®   Цитата(profeMaster @ 20.10.2016, 21:29) ....   20.10.2016, 22:14
- - profeMaster   значит на холодильнике было однозначно меньше 60 В...   20.10.2016, 22:29
- - S-cream   Так вы русским языком скажите чего вам еще надо-то...   20.10.2016, 23:13
|- - profeMaster   Цитата(S-cream @ 20.10.2016, 23:13) ...   31.10.2016, 0:41
- - profeMaster   надо гарантию того, что ситуация нормальная, или ч...   20.10.2016, 23:47
- - Roman D   Корпус делжен быть заземлен! И по инструкции,...   21.10.2016, 11:06
- - profeMaster   может вы это и хотели объяснить - что большой ток ...   21.10.2016, 12:22
- - Roman D   Здесь тоже об этом говорится.   21.10.2016, 12:41
- - profeMaster   прочел ту инструкцию, но не понял, что там должно ...   21.10.2016, 12:48
- - Roman D   Написано всё то же, что пишется в любых других инс...   21.10.2016, 16:54
- - profeMaster   вместо лампы вставил в разрыв заземления АВ 6А, чт...   22.10.2016, 13:03
- - profeMaster   подскажите, если: - по схеме в паспорте на ноль с...   12.2.2017, 13:21
- - Rezo   Цитата(profeMaster)выходит, что подсоединение нагр...   12.2.2017, 14:33
- - profeMaster   первая схема - не случай, когда может? а вы не уга...   12.2.2017, 14:40
- - rosck   Можно подключать через тройной клеммник но тогда н...   12.2.2017, 18:13


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
14 чел. читают эту тему (гостей: 14, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 9.1.2025, 9:16
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены