Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

УЗО только на разетки , в старый щиток многоэтажки хочу вставить узо только на разетки

Андрейспо
сообщение 14.10.2016, 19:52
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 14
Регистрация: 14.10.2016
Пользователь №: 50251



Здравствуйте!
Вопрос: можно ли подключить УЗО 25А/0.03 только на розетки или группу розетки+свет, а электроплиту оставить как было, тоесть отдельно на обычном автомате. Если да, то откуда ноль подвести ко входу у узо и откуда ноль на выходе из узо.
Дом старая семнадцатиэтажка. Где входят провода из щитка в квартиру - непонятно.
Нигде не нашел информации про отдельное подключение ((.
Спасибо если поможете!

Сообщение отредактировал Андрейспо - 14.10.2016, 22:41
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Андрейспо
сообщение 15.10.2016, 16:39
Сообщение #2


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 14
Регистрация: 14.10.2016
Пользователь №: 50251



вот такая фотка. мне надо заменить один черный старый на белый новый узо или просто врезаться в этот провод, который пойдет ко мне в квартиру на розетки. Надеюсь видно: это справа от белой центральной розетки, моя группа автоматов под новыми соседскими ИЭК автоматами, мои те которые черные и старые. которые над большим черным автоматом (на электроплиту). Внизу расположены счетчики. могу тоже сфотографировать, если поможет) Посоветуйте, че делать то с этим...
Надеюсь на лучшее

Сообщение отредактировал Андрейспо - 15.10.2016, 17:13
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Andre_san
сообщение 15.10.2016, 19:44
Сообщение #3


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 355
Регистрация: 6.12.2012
Пользователь №: 29561



Нулевая шина видна не вооружонным глазом, на фото с верху. Для верности, возьмите тестером в режиме измерения переменного напряжения, по меряйте фазное напряжение между шиной и выходом автоматов. Если есть напруга 220в, тогда с данной нулевой шины идет ваш ноль. Ваша задача отыскать ваш нулевой проводник, который уходят к вам в квартиру, с этой нулевой шины. В идеале конечно, лучше всего постараться визуально определить какой проводник является вашим нулем, чтоб не обесточивать все квартиры на лестничной клетке для рас соединения и дальнейшей про звонки вашего нулевого проводника. Если найдете, то его можно перекусить, ( если будете уверены что это он, 100 процентов ) перед этим отключив автоматы. Затем используя гильзы гмл необходимого сечения, наращиваете провода на перекушенные концы, с помощью опрессовочных клещей. И затем уже, провод который идет с нулевой шины, подключаете на нулевой вход УЗО, а на выход подключаете провод который уходит в квартиру. И ли второй вариант, чтоб не перекусывать а потом заниматься наращиванием, можно договорится с соседом об отключении ваших нулевых проводов которые подключены под одну винтовую клемму.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 15.10.2016, 19:56
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Цитата(Andre_san @ 15.10.2016, 19:44) *
Нулевая шина видна не вооружонным глазом, на фото с верху.
На всякий случай... на самом верху щита не нулевая рабочая шина групповых линий, а шина зануления электроплит.


Цитата
Если есть напруга 220в, тогда с данной нулевой шины идет ваш ноль.
Там со всех шин и автоматов будет 220В. (кроме случая замера линейного напряжения). То бишь, этот метод ничем не отличается от простого угадывания... icon_wink.gif


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Andre_san
сообщение 15.10.2016, 20:22
Сообщение #5


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 355
Регистрация: 6.12.2012
Пользователь №: 29561



Цитата(savelij® @ 15.10.2016, 18:56) *
На всякий случай... на самом верху щита не нулевая рабочая шина групповых линий, а шина зануления электроплит.

Други нулевых шин на фото не видно, может быть не весь щит попал в обектив, вполне возможно
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Андрейспо   УЗО только на разетки   14.10.2016, 19:52
- - с2н5он   можно, а вопрос то какой?   14.10.2016, 20:40
- - Андрейспо   вопрос ноль тоже нужно подключить, причем правильн...   14.10.2016, 22:37
- - с2н5он   а на узо не написано куда подключать?   15.10.2016, 0:06
- - savelij®   Ответ. Это точно, ноль тоже нужно подключать. На ...   15.10.2016, 0:12
- - Андрейспо   остроумно! впечатлен. Но всеже хочется подклю...   15.10.2016, 9:23
- - Sinus   На УЗО, на корпусе есть обозначения L и N . Это фа...   15.10.2016, 10:10
- - Андрейспо   похоже на разговор глухого со слепым. вроде все р...   15.10.2016, 14:27
|- - savelij®   Цитата(Андрейспо @ 15.10.2016, 14:27) пох...   15.10.2016, 15:16
- - Андрейспо   я не про позу. просто мозг закипает. я думал щитк...   15.10.2016, 15:24
- - Андрейспо   вот такая фотка. мне надо заменить один черный ст...   15.10.2016, 16:39
|- - savelij®   Цитата(Андрейспо @ 15.10.2016, 16:39) мне...   15.10.2016, 18:24
|- - Andre_san   Нулевая шина видна не вооружонным глазом, на фото ...   15.10.2016, 19:44
|- - savelij®   Цитата(Andre_san @ 15.10.2016, 19:44) Нул...   15.10.2016, 19:56
|- - Andre_san   Цитата(savelij® @ 15.10.2016, 18:56) На в...   15.10.2016, 20:22
|- - savelij®   Цитата(Andre_san @ 15.10.2016, 20:22) Дру...   15.10.2016, 20:32
- - Андрейспо   Спасибо, Савелий. уже что то. но тоже просто и под...   15.10.2016, 18:49
- - Андрейспо   спасибо Савелий, Андрй сан! чем дальше в лес,...   15.10.2016, 20:17
|- - Andre_san   Цитата(Андрейспо @ 15.10.2016, 19:17) пож...   15.10.2016, 20:41
- - Андрейспо   господа, все нужное в объектив попало ) т/е щит ...   15.10.2016, 20:35
|- - savelij®   Цитата(Андрейспо @ 15.10.2016, 20:35) ......   15.10.2016, 20:38
- - Андрейспо   наконец-то ! ура! реальный совет для чайни...   15.10.2016, 20:45
|- - Andre_san   Цитата(Андрейспо @ 15.10.2016, 19:45) зав...   15.10.2016, 21:03
- - Андрейспо   спасибо за напутствие! типа такого приборчика,...   15.10.2016, 21:35
|- - savelij®   Цитата(Андрейспо @ 15.10.2016, 21:35) эле...   15.10.2016, 22:29
- - Андрейспо   Здравствуйте! К сожалению, должен констатиров...   18.10.2016, 18:33
- - savelij®   ЦитатаПодсоеденил его на вход нуля в УЗО, на выход...   18.10.2016, 20:10
- - Andre_san   Ну вы экспериментатор по хлеще меня, пять раз проч...   18.10.2016, 20:37
- - Андрейспо   правда, не понимаю что такого я наделал. ведь у м...   18.10.2016, 20:59
|- - savelij®   Цитата(Андрейспо @ 18.10.2016, 20:59) ......   18.10.2016, 21:12
- - Андрейспо   цитировать мастаки. а как на счет сделать элемента...   18.10.2016, 21:38
|- - Andre_san   Цитата(Андрейспо @ 18.10.2016, 20:38) цит...   18.10.2016, 22:12
- - savelij®   Прежде, чем сделать элементарное, надо понять, что...   18.10.2016, 22:10


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
4 чел. читают эту тему (гостей: 4, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 13.2.2025, 9:33