определение по плавкой вставки на каком этаже нет электричества , как определить взаимосвязь |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
определение по плавкой вставки на каком этаже нет электричества , как определить взаимосвязь |
Гость_практикант нск_* |
17.10.2016, 17:59
Сообщение
#1
|
Гости |
Всех приветствую!
Не давно устроился в жэу проходить практику. Когда впервые увидел ВРУ, стало интересно как определить визуально без измерительных устройств по перегоревшей плавкой вставке на каком этаже нет электричества. Уверен, что должна быть какая то закономерность в распределении)Или наоборот как по этажу определить примерно какую вставку менять? Дома которые обслуживает наше жэу в среднем 30 лет, этажность 5 и 9 этажей. Прошу ответить по проще. |
|
|
Гость_практикант нск_* |
18.10.2016, 13:04
Сообщение
#2
|
Гости |
Спасибо, теперь есть представление. У нас на 9этажках идет одна фаза на 3 этажа. В других домах на каждом этаже по три фазы. Ну и провода все одного цвета и схем в щитовых не встречал пока. Кстати еще вопрос вдогонку. Мне наставник сказал такой нюанс, что при смене плавкой вставки рубильник лучше не выключать. Если выключить менты приезжают. в таком случае лучше в диэлектрических перчатках и очках работать? Мало ли где нибудь КЗ на этаже. Или прежде чем менять, надо по подъезду посмотреть, что не так. Дайте совет, просто в дежурке предстоит без наставника работать. Он как партизан на допросе, лишнего не скажет.
|
|
|
18.10.2016, 15:33
Сообщение
#3
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498 |
Мне наставник сказал такой нюанс, что при смене плавкой вставки рубильник лучше не выключать. Враг ваш наставник... ПРАВИЛА ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК 3.10. Снимать и устанавливать предохранители следует при снятом напряжении. Допускается снимать и устанавливать предохранители, находящиеся под напряжением, но без нагрузки. Под напряжением и под нагрузкой допускается заменять: предохранители в цепях управления, электроавтоматики, блокировки, измерения, релейной защиты, контроля и сигнализации (далее - вторичные соединения или цепи); предохранители трансформаторов напряжения; предохранители пробочного типа. К плавким вставкам (вставким плавкам ) это не относится.... 3.11. При снятии и установке предохранителей под напряжением необходимо пользоваться: в электроустановках напряжением выше 1000 В - изолирующими клещами (штангой) с применением диэлектрических перчаток и средств защиты лица, глаз от механических воздействий и термических рисков электрической дуги; в электроустановках напряжением до 1000 В - изолирующими клещами, диэлектрическими перчаткамии, средствами защиты лица, глаз от механических воздействий и термических рисков электрической дуги. Если выключить менты приезжают. Вы же на официальной работе и выполняете свою работу. Что на эту тему говорит ваш энергетик или кто там начальник? в таком случае лучше в диэлектрических перчатках и очках работать? Мало ли где нибудь КЗ на этаже. Или прежде чем менять, надо по подъезду посмотреть, что не так. Ну 9 этажей можно пробежать.... ППР наше всё!!! Просмотреть все соединения на предмет нагрева, побежалости изоляции проводов возле соединений. Защитить провода на острых краях металлических щитов, протяжных ящиков. Ну и в таком духе. КЗ не будет. Но это все в перспективе. Пользуйтесь |
|
|
18.10.2016, 15:59
Сообщение
#4
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17502 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
|
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 1.12.2024, 14:23 |
|