![]() Газовый котел зануляет землю. , Помогите разобраться. |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() Газовый котел зануляет землю. , Помогите разобраться. |
Гость_Гость_Сергей_*_* |
![]()
Сообщение
#1
|
Гости ![]() |
Доброго времени суток, уважаемые электрики. Помогите разобраться. Ситуация следующая: заменили проводку всю в квартире на новую, а розетки и выключатели меняю сам и чтобы в розетке не перепутать ноль и землю я землю в щитке отсоединил. (Т.е. при подключении потребителя из трёх проводов будут работать только два это ноль и фаза). Но после того, как я подключил газовый котёл в очередную розетку, на всех остальных розетках потребитель стал работать от фазы и заземления. Я не электрик, но получается, что котел заземление выводит на ноль... Это нормально? Подскажите, пожалуйста, как быть..
|
![]() |
|
![]() |
Гость_Гость_Сергей_*_* |
![]()
Сообщение
#2
|
Гости ![]() |
Дело в том, что в инструкции котла написано, что он должен быть надежно заземлен. Вот я и пытаюсь разобраться почему в самом котле земля уходит на ноль и нормально ли это вообще...
|
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#3
|
Гости ![]() |
... Вот я и пытаюсь разобраться почему в самом котле земля уходит на ноль и нормально ли это вообще... Отключите котел от сети и от заземления.Замерьте в клеммнике котла, тестером, сопротивление между нулем и землей. Если окажется "коротыш" обращайтесь к производителю или ищите схему ... тут Вам вряд ли кто скажет, как должно быть. |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |